Kondansatör testi

KoMaNdO_

Üye
Katılım
4 Şub 2008
Mesajlar
81
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar 400V 100KVar 50Hz bir kondansatörün saglamlıgını nasıl test edilir?
 
Arkadaşlar 400V 100KVar 50Hz bir kondansatörün saglamlıgını nasıl test edilir?

Son derece basit eğer içinden kısa devre değilse şebekeye bağlanır. Temiz bir sinüs olan bir yer olması daha iyi olur. Çünkü eğer harmonikli bir sinüs varsa tarif edeceğim ölçümün hatalı çıkması muhtemeldir.

Şebekeye bağlanan kondansatöre enerji verilir. her bir fazdan 100kVAr olduğuna göre 145 A civarında dengeli bir akım çekiyorsa kondansatör sağlam demektir.

Bu testleri yaparken kişisel güvenlik önlemlerinizi almayı unutmayınız.
 
enerji verip yük altında gözlerin amperlerini pens ampermetre ile ölçüm yaparak sağlamlık testi yapabilirsin ampermetre yoksa enerji verdikten sonra enerjiyi kesip kabloyla klemensleri kısa devre yaparak sağlamlığı test edebilirsin deşarj oluyorsa kondansatör sağlam demek olmuyorsa arızalıdır
 
arkadaşların dediği gib yük altın da pensampermetreyle normal akımını olçersin yanlız arkadaşlar yük varken kond .ölçümüyle yk yokken ki bir olmuyor devrede kwaat gücü varken kond devreye girdiğinde sinüs eğrisnin özelliğinden dolayı tepkin güç heabına göre çalıştığı için amperi az kapasitif oluştuğunda çok göstermektedir ben bunu sadece bitmek üzere veya bozulmuş kond . için söylüyorum
 
enerji verip yük altında gözlerin amperlerini pens ampermetre ile ölçüm yaparak sağlamlık testi yapabilirsin ampermetre yoksa enerji verdikten sonra enerjiyi kesip kabloyla klemensleri kısa devre yaparak sağlamlığı test edebilirsin deşarj oluyorsa kondansatör sağlam demek olmuyorsa arızalıdır

Bence kablo ile kısa devre yapmayınız... Tehlikeli bir işlemdir. Sadece akımı ölçün yeter. Hem her zaman kondansatörü Şebeke sinüsünün tam tepesinde devreden ayırmanızın garantisi yok. tam sıfır geçiş anında ayırdığınızı düşünelim kondansatördeki gerilim 0 dır, ama tam tepe geriliminde 500 civarında DC gerilim kalır. Eğer kondansatör sağlamsa bile bozulabilir. 100 kvar küçük bir değildir.
 
Kapasitansmetre diye bir cihaz var bulabiliyorsanız en güvenli ölçüm bu cihazladır.Enerji vermenize gerek yok .Enerji verip akımı ölçtüğünüzde sonuç çıkar.100KVar kondansatör güçlüdür.Deşarj bobini ile boşaltın.Bulamıyorsanız yüksek akımlı herhangi bir elektrikli ısıtıcı bile olur Kısadevreyi kablo ile yapmak riskli iştir
 
kısadevre yapmak, her risktir , hem kondansatöre zarar verebilir hem de sadece dejar olduğunu , dolayısıyla şarj olduğunu anlarsınız ama değer kaybedip kaybetmediğini anlayamazsanız.Elinizde varsa LCR metre ile ölçebilirsiniz.Yoksa da akım ölçmek en garantisi.
 
akımını ölçerek sonuç alabilirsin ama bu testi yaparken dikkatli olmalısın çünkü enerjiyi verdiğinde yaklaşık 145A civarlarında bir amper çekeceksin...bu da baya iyi bir rakam...onun için önüne en az 160A'lik bir koruma koy...önce kablolarını bağla ondan sonra enerjiyi ver...ve bana kalırsa da enerjiyi kestikten soonra uçlarını kısa devre etme...birde 100kVAR'lık bir kondansatörde 50'lik kablo kullanılır haberin olsun...
 
Arkadaşlar 400V 100KVar 50Hz bir kondansatörün saglamlıgını nasıl test edilir?

Test devresi var kardeşim, en garantisi biraz ara bakalım bulamazsan dediğimi yap şimdilik. 10 Hz sinüs ver pot ile kondansatörü seri bağla potun üst ve pot ile kondansatör arasından ossiloskobun 2 kanalını bağla, x-y modunda aç ossiloskobu eğer önüne eliptik bir görüntü geliyorsa x-y eksenlerinin arasında kalacak kesecek şekilde( sinyal faz uzayı bu zaten) o zmn kondansatör doğru çalışıyor demektir. Eğer kiii düz çizgi veya 45 derecelik bir çizgi görürsen açık veya kısa devre olmuş demektir. Arızalıdır. Elips görmediğin anda kondansatör doğru çalışmıyor demektir. ( burda 0.1 zaman gecikmesine kondansatörün fazının verdiği cevaba bakıyoruz). Yok hiç bişy yok diyosan al avometreni al kısadevre moduna kontrol et kısa devre olmuşmu diye, kondansatörün üst yüzeyini yokla şişme varsa büyük ihtimal arızalıdır. Kolay gelsin.
Elektronik Müh. Mücahid CANDAN
 
yuk uzerındeyken her fazın cektıgı akımın etıket degerıyle karsılastırılmasıyla
 