Kondansatörle çekilen akımı düşürme

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
16 adet 5,5 kw motora kaba hesaba göre 200a tmş taktık ama çekilen akım 205a olunca tmş yi aşıyor biz tmş yi değiştirmek yerine sisteme 1-2 adet kondansatör eklesek çekilen akımı düşüreblilirmiyiz bunun vir formulu varmı yardımcı olabilirmisiniz
 
Kompanzasyonunuz yok ve yaparsanız,akımı düşürebilirsiniz.55-60 kvarlık otomatik ! kompanzasyon yapmanız gerekir.Sisteminiz tamamı sürekli çalışan yük ise,motorlarla beraber devreye girecek şekilde münferit kompanzasyonda düşünebilirsiniz.Ancak,cezaya girmemek için,otomatik sistem kurmanızda yarar var.
-Akımınızın,205 amper olduğundan eminmisiniz ? Şalteriniz 220 amp.den aşağı akımlarda ! aç-
maması gerekir,
-Kompanzasyon yapmanız halinde,akımınız 20-25 amp . civarında düşer.
 
Son düzenleme:
Bence ilk önce motorlarınızın çektiği akımı ve yük durumunu ölçerek tespit ediniz , kurulu güç hesabında yetmiyen TMŞ niz sabit ve değimeyen motorların fazla yüklenmediği bir yük rejiminiz varsa yeterli gelebilir , tabi kompanzasyon da illaki yapmalısınız.....
 
Bence ilk önce motorlarınızın çektiği akımı ve yük durumunu ölçerek tespit ediniz , kurulu güç hesabında yetmiyen TMŞ niz sabit ve değimeyen motorların fazla yüklenmediği bir yük rejiminiz varsa yeterli gelebilir , tabi kompanzasyon da illaki yapmalısınız.....
kompanzasyon panomuz var trafo bölümünde ) taktıgımız tmş eski idi 205A Çekiyor bir süre sonra 45-50dk gibi atıyor
 
Ölçü aleti analog ise okuduğunuz değer biraz hata paylıdır , fahri beyin belirttiği gibi tmş ler tam katı aşırı akım değerinde ( 1x200 = 200 A ) termik açma yapmaz , en az 1.1 veya 1.2 katı olmalı ki ( bunu ters zamanlı açma eğrilerinden görebilirsiniz ; 1.1X200= 220 A ) açma yapsın.......
 