işletmemde 8 kademeli kondansatör grubum var..

kondansatörlerin nitelikleri;

Kondas marka 2004-2005-2006-2008 modeller
Un=400 V.
In=14,5 A
Cn=200

Ölçümlerim;
1.Kademe 1X10 Kvar-2006
Faz 1=13,6 A 2=13,6 A 3=13,7 A

2.Kademe 1X10 Kvar-2006
1=13,9 A 2=13,6 A 3=13,6 A

3.Kademe 2X10 Kvar-2005
1=8,1 A 2=1,4 A 3=9,2 A

4.kademe 2X10 Kvar-2004
1=6,2 A 2 =12,9 A 3=8,5 A

5.Kademe 2X10 Kvar-2005
1=21,3 A 2=13,2 A 3=22,2 A

6.Kademe 2X10 Kvar-2008
1=30,5 A 2=29,2 A 3=29,5 A

7.Kademe 2X10 Kvar-2005
1=21,6 A 2=21,6 A 3=13,9 A

8.Kademe 1X10 Kvar-2005
1=14,4 A 2=14,5 A 3=13,8 A

Sayaçlar mekanik esem marka

Değerler Yükte alındı.eski faturalarda ceza yok. Ama bence 3.kademe kondansatörü arızalı gibi yada başka arızalı varmı görebildiginiz..benim şimdi ne yapmam lazım ve 3. kademe kondansatörünün kontaktörünün kabloları yanmaya yüz tutmuş...bana yardımcı olabilirseniz cok sevinirim...herkese şimdiden paylaşımları için teşekkür ediyorum..sorularınız varsa sorabilirsiniz.. İşlerinizde Kolaylıklar Diliyorum.
 
Ustam eksiksiz bir soru gereken herşey verilmiş öncelikle bunun için teşekkürler.

Buradaki tabloya bakılırsa 3., 4., karalel bağlı kondansatör grubları tamamen değişmesi gerekiyor.
Bunun yanında 5. ve 7. grublarda bulunan kondansatör grubunu (2X10) ayırıp tek tek akımdeğerlerini alın. bu paralel kollardan biri arızalı, diğeri sağlam görünüyor.

Diğer kademelerinizde bulunan kondansatörler biraz değer kaybetmiş olsalarda dengeli akımlar çektikleri için bence değiştirmenize gerek yok.

İyi paylaşımlar
 
Ben teşekkür ederim!!!...İŞlerİnde allah kolaylik versİn.!!.saol paylasım için.
 
bu sorunun cevabı zaten içinde 3-4-5-ve7. kademelerdeki kondansatörleri ayrı ayrı kontrol edip arızalı olanları değiştirirseniz sorun biter
 
Bozuk olan kondansatörlerin, kontaktörlerinin kontaklarını da kontrol edin. (Kondansatörün bozuk olan bacağını Sigorta çıkışına direkt olarak bağlayın ve çektiği akımı ölçün. Veya o kontaktöre sağlam olduğunu bildiğiniz kondansatörü bağlayarak kontaktörü deneyin.)
 
kondansatörleri çıkartıp her kondansatörü kabloyla trifaze bir Sigorta yada şalterede bağlaya bilirsin pensametre ile tek tek ölç hem güvenli hem sağlıklı olur üzerinde yazan akımın % 75 altına düştüyse her ayak için hemen değiştir grup kondansatörleri birbirinden ayır tek tek ölç şema biraz aceleye denk geldi ;D
 
görüldüğü gibi 3. ve 4. kademedi kondansatörlerinin hemen değişmesi gerekiyor. ayrıca kondansatör kontaktörlerinin faz faz gerilimlerini bir kontrol et bi bak derim kolay gelsin
 
genc arlkadas yunus ve Elektronik arkadaslar hepinize tesekkur ederim saolun..birde en iyi kontaktör hangisi
benim bu degerlere göre
koymam gereken
ne olmalı?
 
AcunaMatata ' Alıntı:
...birde en iyi kontaktör hangisi benim bu degerlere göre koymam gereken ne olmalı?

Şunları kullanırsan bir problem yaşamazsın:
10 kVAr kondansatörlerine 12,5kVAr'lık Telemecanique LC1-DFK11 Kompanzasyon Kontaktörü
20 kVAr kondansatörlerine 25kVAr'lık Telemecanique LC1-DMK11 Kompanzasyon Kontaktörü
 
tesekkür ederim genc arkadas..!!!bu hafta sonu elden geçireceğim panoyu sizlerede sonucları yazarım gercekten forumun faydaları ve paylasımlarınız için teşekkürler..!!!yaşasın kontrol kalemim!!:)))
 