yener74
Üye
- Katılım
- 1 Eki 2007
- Mesajlar
- 418
- Puanları
- 6
- Yaş
- 50
Pano sıcaklığı yüksekse bölümün havalandırması uygun olmalıdır.
Harmonik değerleri yüksek olabilir.
Kondansatörler tam boşalmadan sık sık deverye alınıyor olabilir
İlaveten daha kaliteli kondansatör markaları kullanmanı önerebilirim.
Benim sistemimde de 12 grup var ve gruplarımda 2 *50 kvar lık 440 Vluk Siemens kondansatör kullanıyorum.2 grubum ENTES 50 kvar ve aynı 50 kvarlık siemens kondansatörden daha az akım çekiyorlar ve doğal olarak da kapasitesi etiket değeri 50 kvar olmasına rağmen karşılamıyorlar.
Kondansatör değişimi yaptıktan sonra reaktif güç rölenden kondansatörlerin tekrar kapasite taratmasını yapmayı unutma ve bunu yaparkende sistemin nominal çalışıyor durumda olsun ki akım trafolarından geçen akım doğru algılanıp kondansatörlerin tam kapasite değerleri çıksın.