kondanstör akımları

Katılım
2 Ağu 2009
Mesajlar
632
Puanları
16
Yaş
46
sırayla trifaze kondansatorlerin (1 1,5 2 2,5 5 7,5 10 20 ) kilowar
burada yazmadıgım aradegerlerde kondansatorler varmı bılmıyorum hepsinin faz basına çektiği akımların tablosu gereklı...

iyi calışmalar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
şlem yanlış gibi neye göre hesaplıyorsunuz
İşlem doğrudur.

I=Qc/1,73.U

I akım kapasitesi
Qc KVAr cinsinden kondansatör değeridir.
U da uygulanan gerilimi belirtir. (400V)
 
Formül aklınızda kalmaz diyorsanız;
aynı örnek için 5000/ 3 (faz sayısı)=1666,67 VA bunuda voltaja bölerseniz 220 (faz-nötr) =7,57 amper (380 volt gerilime göre)
 
Bu tablonun aradığınız cevap olduğunu düşünüyorum. Bu tabloda istediğiniz değişikliği yapmak için aşağıda paylaşım adresinin verdiğim excel tablosunu paylaşıyorum.

bu tablodan da anlaşılacağı üzere, 400 V'luk 1 kVA bir kondansatörün gücü, 380 V gerilimde %10 civarında azalmaktadır.


saygılar...
 

Ekli dosyalar

  • Kondansatör kVAr, Akım.xls
    29 KB · Görüntüleme: 20