100 kva cos 0.55 0.97 olacak gereken kondansatör gücü neolur nasıl hesaplayabilirim yardımlarınız için teşekkürler
sn analizör verdiyin bilgiler için sağol bunun başka bir hesaplama şekli yokmu çarpıp bölme gibi
Yaptığım excel tabloda ilgili hücreleri tıklarsan formülasyonları görürsün. Bir kitapçıkta görünür güç referans alınarak hesaplama yaptım diğer kitapçıkta da aktif güç referans alınarak hesaplama yaptım.
Mesutelb aktif güç referans alınarak yapılan, projelerdede gördüğünüz klasik hespalama yöntemini vermiş. Verdiğim excel dosyanın son kitapçığında bu net bir şekilde belirtilmiştir k faktörü yani tan açı farkları otomatik olarak hesaplanmakta yine yukarıda belirttiğim gibi hücreyi tıklarsanız formülasyonu göreceksiniz.
Herhalde 100kW olacak değilmi? ... (Öyle ise ) ;
Gerekli kondansatör gücü aşağıdaki k faktörü tablosundan faydalanılarak ;
cosfi 1 :0,55 cosfi 2 : 0-97 için k=1,23
Kondansatör gücü Q= P x k = 100x 1.23 =123 kVAr olur...
Sayın mesutelb.
Q=PxK(faktörü) formül doğru fakat
Arkadaşım 100kVA vermiş gücü 100kW değil.
P=SxcosØ ise 55kw olur.
Q=PxK(faktörü) =55*1,23=67,65kVAR olur.
Bilginize
arkadaşlar sağolun anladım ama 1.23 nasıl bulunur onu çıkartamadım