konpazizasyonda sabit gurup motorlu şarteri attırıyor neden ?

salman1453

Üye
Katılım
2 May 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
arkadaslar basına böle bi olay gelen oldumu
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kondansatörlerin içinden kısadevre olmuş olabilir .kondansatörleri tektek ölçebilirsin
 
bütün kondansatör gruplarının enerjisini kes tek tek devreye ver sabit gruplar dahil şalteri kur sonra tek tek gruparı devreye al sorun ortaya sanırım çıkar kolay gelsin
 
he bide panodaki bütün şalterleri indir sonra tek tek şalterleri kaldır . bir grupda arıza çıkacakdır .eğer yine arıza devam ediyosa kompanzasyon rölesi kondansatör gruplarını çok hızlı devreye alıyo olabilir
birde kompanzasyon rölesini devre dışıbırak sonra kontaktörleri sen manuel olarak çekdir
 
arkadaşlar sabit kondansatör büyük (tmş)yi attırıyor diyor. sorun sisteminde değil. yani rölede ve rölenin müdahale ettiği kondansatör guruplarında değil sabit kondansatör gurubunda sorun var arkadaşım ya sabiti besleyen kablolarda kısa devre var yada konsdansatörde kısa devre var kolay gelsın
 
arızayı daha detaylı yazarsan detaylı bilgi alırsınız mesala gurubu degiştirdim kabloları degiştirdim vs buyuk ihtimal kondansatörünüz patlamıstır kolay gelsin
 