Bobininden akim akan kontaktorun bobin akimi kesilirse, kontaktorun nuvesinde depolanmis magnetik enerji, bobinden akimini devam ettirmek ister ve bunu basarir.
Akim yolu kesilmis bobin (yani bobin devresine seri bagli role vsnin kontagi acik), acik kontak uclarinda cok yuksek voltaj olusturarak ark seklinde atlama yapip bobin akimini devam ettirir ve nuvede depolanmis enerji sifirlandiginda akim durur.
Bu surec cok cok kisadir. Ancak bu sure zarfinda olusan ark, elektromagnetik yayilima ve besleme hattinda ani voltaj darbesine neden olur.
Iste bu voltaj darbesi ve e.magnetik yayilim yeterince onlem alinmamis
Elektronik cihazlarin sapitmasina neden olur.
Eger bobin uclarina R yada C baglanirsa bu sorun olusmaz.
Bobin uclarina direnc baglandiginda bobin enerjilendiginde direnc de enerjilenecegi icin guc kaybina neden olur ve isinir. Bu nedenle tercih edilmez.
Varistor kullanmak bir diger cozumdur. 220v beslemede iletime gemeyecek ancak bobin akimi kesildiginde olusacak yuksek gerilimde iletime gececek varistor guc kaybi sorununu cozer. Bunun icin AC 250, 275 yada 300v varistor secilebilir.
Bir diger secenek ise bobin uclarina paralel kondansator baglamaktir.
Enerjisi kesilen bobin, paralel bagli oldugu C ile salinim devresi olusturur.
Bobin direnci ise sonum katsayisini belirler.
Boylece bobin akimi kesildiginde salinim devresi, nuvede depolanmis magnetik enerjiyi elektriksel olarak sondurur.
Kondansator degeri hesaplayabilmek icin kontaktor bobinin direncini ve enduktansini bilmek zorundasiniz.
AC 250V 100n, 220n, 330n, 470n deneme yanilma yontemiyle test edilebilir.