Kontaktörün akıma etkisi

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
Merhaba arkadaşlar 3000watlık. iki ısıtıcı iki fazdan beslense bu devreye kontaktör bağlamanın çekilen akıma etkisi olurmu ısıtıcılar 220 volt ile çalışıyor
 
Çekilen akıma etkisi olmasa da bütün yük kontaktör e binmiş olur.
KONTAKTÖRÜN GÖREVİ NEDİR ?? Isıtıcı akımlarına uygun degerde ve her iki ısıtıcı ayrı kontaklara baglandıktan sonra cıkacak sıkıntı nedir??
 
Diyorsunuzki kontaktör olsada olmasada çekilen akım değişmez O halde kontaktörün faydası nedir
 
Kontaktör düşük gerilim, güçle; yüksek akım Veya gücü kontrol etmeye yarar röleler gibi
 
Değerli ustalarım üç adet 220 volt 3000 watt duvar tipi ısıtıcıyı 3x25 amp hayat koruma rölesinin çıkışlarından faz alıp herbirine ayrı ayrı16 amp sigorta koysam sigorta çıkışlarınıda kontaktör üzerinden geçirip ısıtıcılara bağlasam bu kontaktöre zaman saati ile kumanda etsem nasıl olur yanlız bu hayat korumadan beslenen 7 adet 16 amp piriz linyesi var.ikinci bir hayat korumavar oda 3x25 amp ondada 7 adet 16 amper priz linyesi var.aydınlatma grubu için 3x40 amp hayat koruma rölesi var ondada 12 adet1x10 amp sigorta var.yada pensampermetre ile hayat koruma rölelerinin çıkışlarından akımları ölçüp hangisi daha az akım çekiyorsa yükü orayamı bağlasam

bana gerekli olan kontaktörün kaç amperlik olması gerekir
 
Ustam 3000 watt ısıtıcı 14 amper civarı bir akım çeker.
14x3=42 amper yapıyor.
Toplamda 42 amper bir kontaktör uzerinden geçecekse kontaktör yüksek amperli olmalıdır.
Ayrıca kontaktör termik ile sürülürse daha iyi olur.
Aşırı akıma karşı kontaktörü korumuş olur

KONTAKTÖRÜN GÖREVİ NEDİR ?? Isıtıcı akımlarına uygun degerde ve her iki ısıtıcı ayrı kontaklara baglandıktan sonra cıkacak sıkıntı nedir??
Herhangi bir sıkıntı çıkar demedim zaten ustam.
İki ısıtıcı aynı kontaktör uzerinden beslenecek dedi arkadaş.
Kontaktörün yüksek amperli olması gerekir
 
3 adet her biri 3 kw olan ısıtıcılar için 1 adet AC1 tipi 18A - 20A kontaktör kullanabilirsiniz. Her bir ısıtıcı devresine 16A B tipi sigorta tercihi doğrudur.
Devredeki diğer yüklerin de toplam akımını göz önüne alarak ısıtıcıları besleyecek K.A.R'sinin akım taşıma değerine ve ana sigortanın amper değerine dikkat ediniz.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,168
Mesajlar
933,938
Kullanıcılar
453,294
Son üye
MEGATRO

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst