lambaci ' Alıntı:PID çalışan ısıtıcılarda daha önce kontaktör kullanıyorduk ssr ye geçtik fakat ısıtıcılar sarsıntılı yerde çalıştığı için kısadevre olayı sık oluyor ve ssr de kısadevre oluyor kontaktörden daha fazla ssr değiştiriyoruz.
Bunun önüne geçebilmek için SSR ın önünde hızlı tip(B veya Ar-Ag tipi) sigorta kullanmalısınız. SSR in amperajını yüksek olanı seçip, hızlı sigorta olarakta rezistansların çektiği akımın %20 fazlası seçilebilir.