Merak edip siemens in orjinal dökümanlarını dahi inceledim . Bu 5 tane pin in hangisinin ne olduğuna dair ayrıntılı ne görsel ne de yazılı bilgi var. Herhalde elektrikçinin yeteneklerine bıraktılar . Ölçü aleti ile test edilip hangisi nereye bağlanacak bulunacak .
termiği 7-10 amper arasında almam lazım ama sizin dediğiniz gibi S00' var , seçtiğim amper S0 ' da ise 14-20 amperden başlıyor
Ama altta klemens bağlantıları var kontak uçları için.O ilk 3 kontak faz uçları, sonraki 2 uçsa NO ve NC yardımcı kontakları için olması gerekiyor.
Ama altta klemens bağlantıları var kontak uçları için.
Tebrikler üstadım güzel farketmişsin .https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/3RT2015-1BB41
Onu bağlayacağınız tip kontaktörler bu seriden. Burada bakarsanız alt bacaklar 2-4-6-14/22-A2 şeklinde gidiyor. Elinizdeki ürünün de alt bacaklarında aynı şekilde bunlar yazıyor. Arkadaşın gönderdiği linkte alt tarafta kullanabileceğiniz ürünler görünüyor.
Sonraki iki ucun biri kontaktörün 14 nolu yardımcı kontağı diğeri de A2 bobin ucu yani. Siz bunu taktığınızda kontaktörün o uçlarına kablo girişi yapılamayacağı için böyle bir çözüm üretmişler.