kontaktör

oknbrk

Üye
Katılım
6 Ağu 2010
Mesajlar
31
Puanları
1
arkadaşlar 15 kw motor için siemensın kaçlık kontaktörunu kulanmam lazım
 
3RT1034-1AP00-----------------------15 kw
3RT1035-1AP00-----------------------18,5kw
kullanabilirsin.
 
3TF44 22-0AP0------------------15kw
3TF45 22-0AP0------------------18,5 kw
kullanabilirsin
 
bide şöyle bir sorun var ayno motor kontaktör 3tf44 çekerken kontakları arasında ark yapıyor sıfır kontaktor acaba gerilim düşümunden dolayımı
 
Bu kontaktörde kontaklar arasında ark olsa bile göremezsin. Üst kapak açık olarak kontaktörü çalıştırma ark sönümleyiciler kapakta mutlaka üst kapak takılı olsun.
 
çekip bırakıp bu şekilde 1-2 sn sonra tam çekiyor
 
kontaktörü çektiren sistemi kontrol et neden sürekli çekip bıraktığını bul.
 
bu ilk çalıştırmada oluyor. normal gerilim 390 v yükte iken 360- 370 v arası
 
güç sistemlerinde müsade edilen gerilim düşümü oranı %3 tür buda 378 volt yapar, kullandığın kablo ya ince geliyor yada kablonun mesafesi fazla uzun, kabloyu kalınlaştırman gerekebilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…