Arkadaslar panodaki 3tf51 kontaktor cizirdama yapiyor.bazan siddetli ses yapiyor bazen azaliyor.Ayrica arada sirada yildizdan ucgene gecerken stop ettiriyor.Bu kontaktorun motora zarar verme yakma gibi bir riski var mi.yani iyice omrunu tamamlayana kadar kullansam diyorum.malum pahali
 
pek anlamasam da trifaze değil mi bu? trifazede hatlardan biri kopar öbürleri sağlam kalırsa sıkıntı olur diye biliyorum. kontaktor hepsini aynı anda açıp kapar. eğer olur da birini koparır öbürleri kalırsa motorunuzu yakabilir. ama doğrusunu @YaşlıUzman bilir.
 
Arkadaslar panodaki 3tf51 kontaktor cizirdama yapiyor.bazan siddetli ses yapiyor bazen azaliyor.Ayrica arada sirada yildizdan ucgene gecerken stop ettiriyor.Bu kontaktorun motora zarar verme yakma gibi bir riski var mi.yani iyice omrunu tamamlayana kadar kullansam diyorum.malum pahali
bakır halkası zarar grmüş olabilir kontaktörü açıp bacaklarına bakabilirseniz başka bir ihtimal yok bana göre
 
İçerik.jpg

1) Zayıf bir ihtimalde olsa Sn @Teknisyen063'ün dediği gibi bakır halka ile alakalı olabilir. Bakır halkaların görevi; nüve üzerinde oluşan manyetik alan manyetik akının sıfır olduğu anlarda çekme kuvveti zayıflar ve zırıltıya neden olur.Bakır halkalar üzerinde oluşan manyetik alan üzerindeki sargıya indüklemenin etkisiyle faz farkı oluşuru yani nüve üzerinde manyetik akı sıfırken bakır halkada sıfırdan farklı bir değer alır ve çekme kuvveti oluşturur.
2) Sesin değişken olması bobin geriliminin stabil olmayışından kaynaklanıyor olabilir. Değişken gerilim, manyetik alan kuvvetinin dolayısıyla çekme kuvvetinin değişken olmasına neden olur.
3) 2.Maddeye ilaveten Nüve palet arasına zamanla giren tozlar bu etkiyi arttırır.
4) 2. ve 3. Maddelere ilaveten Ana kontaklardaki deformasyon nüvenin palete tam yapışmasına engel olabilir.Zayıf bir ihtimaldir çünkü kontaklardaki bu derece büyük deformasyonlar motor üzerine düşen gerilimi etkiler ve fark edilir.

Tecrübelere istinaden olası nedenler 2.ve 3. maddelerdir.
 
Son düzenleme:
İyi günler arkadaşlar eğer ki yıldızdan üçgene gecerken üçgen kontaktörü cekmiyorsa yardımcı kontaklardan kaynaklanıyordur.yardımcı kontakları ya değiştirin yada kontak temizleyiciyle temizleyin.sesin nedeni ise arkadasların dediği gibi bakır palettendir içini açın uçları siyahlaşmış ise değiştirin
 
yıldızdan üçgene geçerken motor stop ediyorsa kontaktör tam çekmiyodur kontaktörün elektriksel kilitlemede kullanılan kapalı kontağı bıraktığı zaman kapanmadığı için sistemi stop ettiriyor sözünü ettiğiniz Siemens marka kontaktör cızırdaması nüvenin oldu kısımdan kaynaklanıyo içinde muhtemel toz pislik, nemli yerde çalışıyorsa pas veya kırık parça bulunabilir ses yapan kontaktörü sistemden söküp parçalayıp bakım yapman lazım. Sorun ancak böyle çözülür. sökmeyi bilmiyorsan mesaj gönderebilirsin yardımcı oluruz.
 
Zirildama genelde kontaktorun demir nüvesini kirlenmesinden kaynaklanır ancak devreden çıkma sorunu bambaşka birşey öncelikle yardımcı kontakları kontrol edin ayrıca kumanda beslemesinin bağlı olduğu faz da gerilim dusumu oluyormu kontrol edin kumanda beslemesinin bağlı olduğu fazı değiştirin ve kontrol edin
 
Stop ettirme eger Y/U gecisinde oluyorsa muhmemelen gerilim dusuklugundendir.yani ucgene geciste cekilen fazla akim gerilim dusumunun etkisini arttirarak bobinin cekmesini zorlastiracaktir
 