kopmanzasyon problemi (1250kVA)

xblackx

Üye
Katılım
26 Haz 2007
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
40
selamlar arkadaşlar

işletmemiz de bulunan makineler durduğu zaman kompanzasyon rolesi kapasitif gösteriyor 1250 kVA'lık trafo'nun sabit kondansatörünü (25kVAr) biraz gücünü düşürdük fakat kapasitif etki devam ediyor bu konu hakkında görüşlerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum

saygılarımla
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Makinelerinizi durdurmuş olabilirsiniz ama, eğer tasarruflu lamba sayınız özellikle fazlaysa onların da kapasitif oluşturacağı unutulmamalıdır.
 
25 kvar lık kondansatörü,10 kvar 'a düşürerek bir deneme yapınız.
 
trafo kayıbı için kullandığınız kondansatör yüksek ama rölenin kapasitif göstermesi akım trafosundan sonra kapasitif yük anlamına gelir.muhtemelen yüksek kwa UPS var yada benzeri yük. çözümü şönt reaktör bağlamakta... kolaylıklar diliyorum
 
sabit kondansatörünüzün akım trafosondan önce bağlandığını varsayıyorum.
 
Önemli olan sayacın ne gösterdiğidir.Arkadaşların dediği gibi sabit grubun,komp. akım TR lerinden önce olması gerekir.Böyle olunca da kapasitif yük var anlamı çıkabilir.Yok sabit grubunuz komp. akım TR lerinden sonra ise yük yok iken kondansatörün akımını görüp kapasitif göstermesi normaldir.Dediğim gibi sayacın ne gösterdiğine bakın çözüm buluruz.
 
xblackx ' Alıntı:
işletmemiz de bulunan makineler durduğu zaman kompanzasyon rolesi kapasitif gösteriyor 1250 kVA'lık trafo'nun sabit kondansatörünü (25kVAr) biraz gücünü düşürdük fakat kapasitif etki devam ediyor bu konu hakkında görüşlerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum
1250KVA'lık trafonun sabit kondansatörü 40kVAR olmalıdır.
http://www.emo.org.tr/resimler/ekler/0dcc0d0012f3056_ek.doc?tipi=34&turu=X&sube=0

Arkadaşların da bahsettikleri gibi:
Sayaç reaktif kapasitif yazıyor mu? Bu önemli.
Sabit kondansatör, rölenin akım trafosundan önce bağlanmalı.
Sistemde kapasitif güç sarfeden yük var mı? (UPS, tasarruflu lamba...)
Sayaçtan sonra beslenen hat uzun ise (yük yok iken) bu da bir miktar kondansatör etkisi gösterebilir. Yaşanmış örnekleri var.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,311
Mesajlar
925,222
Kullanıcılar
451,759
Son üye
pomeks

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst