işletmemiz de bulunan makineler durduğu zaman kompanzasyon rolesi kapasitif gösteriyor 1250 kVA'lık trafo'nun sabit kondansatörünü (25kVAr) biraz gücünü düşürdük fakat kapasitif etki devam ediyor bu konu hakkında görüşlerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
trafo kayıbı için kullandığınız kondansatör yüksek ama rölenin kapasitif göstermesi akım trafosundan sonra kapasitif yük anlamına gelir.muhtemelen yüksek kwa UPS var yada benzeri yük. çözümü şönt reaktör bağlamakta... kolaylıklar diliyorum
Önemli olan sayacın ne gösterdiğidir.Arkadaşların dediği gibi sabit grubun,komp. akım TR lerinden önce olması gerekir.Böyle olunca da kapasitif yük var anlamı çıkabilir.Yok sabit grubunuz komp. akım TR lerinden sonra ise yük yok iken kondansatörün akımını görüp kapasitif göstermesi normaldir.Dediğim gibi sayacın ne gösterdiğine bakın çözüm buluruz.
işletmemiz de bulunan makineler durduğu zaman kompanzasyon rolesi kapasitif gösteriyor 1250 kVA'lık trafo'nun sabit kondansatörünü (25kVAr) biraz gücünü düşürdük fakat kapasitif etki devam ediyor bu konu hakkında görüşlerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum
Arkadaşların da bahsettikleri gibi:
Sayaç reaktif kapasitif yazıyor mu? Bu önemli.
Sabit kondansatör, rölenin akım trafosundan önce bağlanmalı.
Sistemde kapasitif güç sarfeden yük var mı? (UPS, tasarruflu lamba...)
Sayaçtan sonra beslenen hat uzun ise (yük yok iken) bu da bir miktar kondansatör etkisi gösterebilir. Yaşanmış örnekleri var.