100 amper çeken cihazın koruma topraklamasından ampermetre ile 3 amper akım değeri okuyorum..fakat herhangi bir çarpılma olmuyor..bu neye işarettir saygılarımla
Örnek vermek gerekirse topraklama direncin 1ohm akan akım 3A ise gerilim 3V olur. Normalde vücut direnci 1kohm 2kohm +ayağında ayakkabı var, gövdeye deyiyorsan +yüzeyinde boya var hepsi ilave direnç. Çarpılman mümkün değil.
100A akım çeken cihaz için 3A kaçak yüksek bir değer. Kaçak akım koruma yok mu? varsa hangi değere ayarlı?
azim azim azim diyorum. canım memleketimin
ve canım ülkemin gençleri başarı çalışmaktan geçiyor . ALLAH bizleri doğru yoldan ayırmasın.bilgi edinmek için önce çaba sarf edin gerisi gelir inşallah.
100 amper çeken elektrik rezistanslı çeker ocakk..kaçak akım yok....aynı güçteki diğer cihazların harici çekilmiş gövde topraklamasından herhangi bir akım değeri okunmor sadece 1 cihazın harici çekilmiş gövde topraklama kablosundan 3 Amper akım değeri okunuyor..herhangi bir ciddi bir kaçak olsaydı.....Elektrik biliyoruz ki direnci en küçük yerden devresini tamamlayacak..kaçak akım olmasa dahi patlam vesaire ile ister 300 amper gecikmeli sigorta olsun devresini açacaktır...benim anlamadığım bu okuduğum 3 amper neyin nesi...