KPC 3F Serisi krk kompazsyon rölesi

ycetin

Üye
Katılım
23 Haz 2010
Mesajlar
40
Puanları
1
Yaş
37
mrb arkdaşlar ben krk nın KPC 3F Serisi röelsi hakında yarıdm istiyorum röle hiç kondansatör çekmiyor. kuramadım yardımcı olabilecek kimse yokmu şimddiden teşkkür ederim
 
bu rolerde dikkat edeceğin önemli husus .R S T sıralaması öneli birde arka bağlantı şemasında soketlere girmesi gerekenleri ve akım trafo uçlarını ters bağlama. bağladığında sistem kapasite ister role endüktif görür veye endüktüf ister kapasitif görür ve yüzde oranı geçersin
 
mrb arkdaşlar ben krk nın KPC 3F Serisi röelsi hakında yarıdm istiyorum röle hiç kondansatör çekmiyor. kuramadım yardımcı olabilecek kimse yokmu şimddiden teşkkür ederim

Bağlantılarda temassızlık olabilir, akım trafoların arızalı olabilir,montaj veya bağlantı hatası yapmış olabilirsin, bu rölede kondansatörlerin sıralaması küçükten büyüğe doğru yapılmalı. 3 fazdan akım bilgisi alan ancak tek fazlı kondansatör bağlanamayan eski tip bir röle dengesiz yüklenme fazla ise bu röle ile başarılı bir kompanzasyon yapma şansın yok.
 
bütün sırlamalar doğr manuel yapıp çektirdğimde 2. ve 3. kademe çekiyor gösteriyor ama kontolarkar çekilmiyor. kompanzsazyon panosu 8 kademeli pano sıkıntı yoku ama birden şaşırdı kafası otomatik rölemi kullansam acaba
 
bütün sırlamalar doğr manuel yapıp çektirdğimde 2. ve 3. kademe çekiyor gösteriyor ama kontolarkar çekilmiyor. kompanzsazyon panosu 8 kademeli pano sıkıntı yoku ama birden şaşırdı kafası otomatik rölemi kullansam acaba

Bahsettiğiniz ve benzeri eski nesil röleler ile kompanzasyon yapmak işkence,artık bu röleleri müzeye kaldırmak lazım. Entes'in RG3-12C veya son çıkan 15 kademeli rölesini tavsiye ederim. Dengesiz yüklenme miktarınız ne kadar bilmiyorum ancak sıkıntı yaşamamak için en az 3 kademe tek fazlı kondansatör kullanın(Yeni röleyle).
 