P1 progamında bağlı olan tüm kondansatör grupların trifazedir dengesiz güçler için uygun değildir ancak p2 de ilk altı kademe trifaze olarak bağlanır kalan 6 kademeyede monofaze kondansatör bağlanır
örneğin
kademe 1= 3x0,5kVar
kademe 2= 3x0,5kVar
kedeme 3= 3x1kVar
kademe 4= 3x1kVar
kademe 5=3x2,5kVar
kademe 6=3x2,5kVar
kademe 7= L1 için 1x0,5kVar
kademe 8= L1 için 1x1 kVar
kademe 9= L2 için 1x0,5kVar
kademe 10 = L2 için 1x1kVar
kademe 11 = L3 için 1x0,5kVar
kademe 12 = L3 için 1x1 kVar
bu tablo, P2 için örnektir ve senin ihtiyaçlarına göre kondasatör gruplarını ayarlayabilirsin
birinci fazdaki akım trafosu k1l1 e geliyorsa aynı faz L1 e gelmeli bunlar karışırsa cihaz sapıtır
k ve l uçları ters bağlı ise devrede hiç kondansatör yokken kapasitif yani aşırı kompanzasyon gösterir
bunlara dikkat edersen sanırım işin rayına girer