sayın;genç79 arkadaşım
K1:Zaman saatinin çıkışına bağlanacak olan KONTAKTÖR istersen röle de bağlayabilirsin.
Bu kontaktörü kullanmamdaki amaç;
Zaman saatinin tek kontağı olması zaman saatinin kontağına bağlamış olduğum K1 kontaktörü zaman saatinden ayarladığın süre kadar çeker mesela 24 saatlik bir zaman saatinin dip siviçlerini 12 saat aktif 12 saat pasif olarak ayarlarsan K1 kontaktörü 12 saat çeker ve 12 saat sonunda bırakır bu çalışma periyodik olarak devam eder.Kumanda devresindeki normalde açık (NO) kontağı ve nnormalde kapalı (NC) K1 kontakları zaman saatinin durumuna göre ya M1 motorunu çalıştırır yada M2 motorunu çalıştırır tabi motorların çalışması basınç şalterine bağlı olan röleye bağlıdır çünkü tankda hava basıncı azalırsa basınç şalteri röleyi çektirir rölede dediğimiz gibi zaman saatinin durumuna göre ya m1 yada m2 yi çalıştırır
AA'ya gelince AA aşırı akım rölesi motorda arıza olduğunDa bağlı olduğu motoru devre dışı bırakır.Devrede her motora ait birer Aşırı akım rölesi var.Mesela M1 motorunun termiği
AA-M1 attığın da AA-M1 95,96 NC kontağı M1 motorunu devre dışı bırakır ve aynı röle üzerinde bulunan AA-M1 97-98 kontağıda M2 motorunu devreye sokar yani sitediğiniz gibi zamanı beklemeden devreye girer.SIEMENS aşırı akım rölesi bu devre için uygundur.Ben devrede M1 ve M2 motor kontaktörleri arasında kontak kilitleme yapmadım isterseniz siz ilave ederek yapabilirsiniz.
Bu arada benimde size bir sorum olacak bu iki motorun aynı anda devreye girmemesini istediğiniz neden nedir ikisinin aynı anda devreye girmesi ne gibi sakınca oluşturuyor
DEVRE ÜZERİNDE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRIM tekrar kolay gelsin.