Kumanda Devresinde Sigorta Seçimi

melberk0

Üye
Katılım
4 Şub 2018
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
42
Merhabalar,

Kumanda devresi oluşturulurken kullanacağımız sigortanın amperajını neye göre belirleriz? Örneğin; 24V trafonun girişine bir Sigorta, çıkışına bir sigorta konuluyor.

Veyahut pano içine aydınlatma ve fiş priz konulurken sigortadan geçiriliyor. Burdaki sigortaların amper değeri neye göre belirlenir ?

Bir ufak sorum da 220V' ta sadece fazı sigortadan geçirmek yeterli midir? Yoksa nötrüde sigortadan geçirmek icab eder mi?

Teşekkürler.
 
direkt prizin 1 ucuna takmanız yeterlidir. Sigorta seçimine gelince, devreniz normalde kaç amper çekiyor. kaç amper çekerse devre tehlikeye giriyor? buna göre denemelisiniz.
diyelim ki devreniz normalde 1 amper çekiyor. ve bu akımın 1.5 amperin üzerine çıkması durumunda tehlike oluşuyorsa sigorta 1.5 amper olmalıdır. sigortanın amper miktarı, onun üzerinden kaç amper geçtiğinde tetikenip nalları diktiğini gösterir.
ancak sigortanız resetlenebilir sigorta değlil de cam sigorta vs. ise her attığında sigortanın değiştirilmesi gerekir.
 
Merhabalar,

Kumanda devresi oluşturulurken kullanacağımız sigortanın amperajını neye göre belirleriz? Örneğin; 24V trafonun girişine bir Sigorta, çıkışına bir sigorta konuluyor.

Veyahut pano içine aydınlatma ve fiş priz konulurken sigortadan geçiriliyor. Burdaki sigortaların amper değeri neye göre belirlenir ?

Bir ufak sorum da 220V' ta sadece fazı sigortadan geçirmek yeterli midir? Yoksa nötrüde sigortadan geçirmek icab eder mi?

Teşekkürler.
Sigorta değerleri bina tesisatlarinda standarttır.priz linyelerine genelde b16 aydınlatmaya ise b6-10 amper sigorta konulur..haricen daha güçlü bir cihaz calistirilacaksa buna uygun amperde bir sigorta takılması gerekir..bunu belirlemek için ise bazi güç formüllerini ve yük tipinin ne olduğunu iyi bilmek gerekir.kumanda devrelerinde kumanda sigortalari küçük degerlerde olur..bu sigortalar kontaktor role gibi anahtarlama elemanlarinin bobin uçlarına gelen enerjiyi açıp kapatmak için kullanilir..motor devrelerinde ki sigorta değerleri motor gücüne gore degisir..son olarak faz hattı genelde sigortadan geçirilir.nötr hattı tesisatta ortaktır..sigortadan geçirilmesine gerek yoktur..fakat nötr kesmeli sigortalar da vardır.hem faz hem nötr hattını keser..bunlar kacak akim rolesi olan tesisatlarda oluşabilecek nötr toprak kacaklarinda arizayi çok kısa surede bulmaniza yardımcı olur..
 
Merhabalar,

Kumanda devresi oluşturulurken kullanacağımız sigortanın amperajını neye göre belirleriz? Örneğin; 24V trafonun girişine bir Sigorta, çıkışına bir sigorta konuluyor.

Veyahut pano içine aydınlatma ve fiş priz konulurken sigortadan geçiriliyor. Burdaki sigortaların amper değeri neye göre belirlenir ?

Bir ufak sorum da 220V' ta sadece fazı sigortadan geçirmek yeterli midir? Yoksa nötrüde sigortadan geçirmek icab eder mi?

Teşekkürler.

24 volt trafonun input akımından biraz yüksek bir sigorta seçersin.
Örneğin input akımı 1.80 A dır 3 A sigorta koyarsın. Çıkışında ise trafo kaç amperse o kadar amper sigorta takarsın. (Piyasada pek kullanılmaz maliyetli olduğu için ama doğru akım için yapılmış otomatik sigortalar var.)
Aydınlatma ve fan içinde geçerli bu durum input akımının biraz üzerinde bir değer seçilir takribi 1,5 katı.
Panoda prizin elektriği eğer ki izolasyon trafosundan geliyorsa nötr ü de sigortadan geçirmen lazım. Bunun için çift kutuplu sigortalar kullanılıyor.
 
Evet. Bu sigoryaların bir tolerans değeri olduğu için 0.1-0.2 amper kadar daha yüksek aigorta seçilmelisir. En iyisi yükün kaç amper çektiğini gözlemleyin ve ona göre yüke seri olarak takabilirsin.
 
Otomatik Kuman’da devreleri için Kuman’da devresinde ayrı güç devresinde ayrı sigortalar kullanılır. Kuman’da devrelerinde kontaktör bobinlerinin güçlerine göre Sigorta seçilir. Güç devrelerinde grup sigorta kullanılır buda motorun ilk kalkınma akımlarından dolayı gecikmeli tip sigorta seçilir. Tüm bunlar bağlayacağınız alıcının gücüne göre şekillenir.
 
Merhabalar,

Kumanda devresi oluşturulurken kullanacağımız sigortanın amperajını neye göre belirleriz? Örneğin; 24V trafonun girişine bir Sigorta, çıkışına bir sigorta konuluyor.

Veyahut pano içine aydınlatma ve fiş priz konulurken sigortadan geçiriliyor. Burdaki sigortaların amper değeri neye göre belirlenir ?

Bir ufak sorum da 220V' ta sadece fazı sigortadan geçirmek yeterli midir? Yoksa nötrüde sigortadan geçirmek icab eder mi?

Teşekkürler.
Bizde hem nötr hemde faz ın aynı anda açılıp kapatıldığı sigortalar pek kullanılmaz ama eğer makinenizde izalosyan trafosu veya 220-380 VAC yi 24VAC düşüren trafo kullanıyorsanız iki sigorta kullanmanız daha doğru olur
Almanya da yaşayan bir elektrikçi arkadaşım evlerde bile nötr ü de kesen sigorta kullanmanın yasal zorunluluk olduğunu söylemişti ki bence doğru bir uygulama dün bir arıza gördüm tesadüf alış verişe gittiğim bir markette kaçak akım tutmuyordu sigortalar faz ı kontrol ettiği için nötr deki toprağa kaçağı bulmak bayağı zordu eğer tesisatta nötr kesmeli sigorta olsaydı arızalı linyenin sigortasını kapatınca diğer sistemler çalışabilirdi ama nötr direk gittiği için klemens bağlantılarını sökmek gerekiyordu.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,740
Mesajlar
929,463
Kullanıcılar
452,467
Son üye
smtozn97

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst