arkadaşlar 100 metre uzaga 1000 watlık projektör için yaptıgım hesap
kablo kesiti> 0,074*100*1 /3 = 2,46 en az 2,5 luk kabloya ihtiyaç var
1000/220 = 4,5 amper çekerse 5 amperlik t.m.ş takacam 2 kw lık kontaktör takacagım ve termik
2. olarak 150 metre ileriye 5 kw lık motor için
kablo kesiti >0,0124*150*5/1,5 = 6,2 olarak 10 luk kablo 5000/380=13 amper çeker 20 amperlik t.m.ş 7,5 kw lık kontaktör
hesaplamada yanlışlık varsa düzeltmeme yardımcı olun lütfen