S1 start butonuna basıldıgında, k" kontaktörü, (13/14) yardımcı kontaklar üzer,nden kendini kilitliyor .(mühürlüyor.)
k1 ıle birlikde, TR1 zaman rölesinin i / 2 kapalı kontağı üzerinden, k2 güç kontktörü (motorun) çekiyor.
Bu arada TR2 zaman rölesi 1/2 kapalı kontağı üzerınden de, TR1 zaman rölesi devreye giriyor ve ayarlı zaman süresi kadar saymaya başlar, ayarlı zaman süresi sonucunda,TR1 1/3 normalde açık kontağı kapanır. ) TR 1 kapalı kontağı üzerinden devrede olan k2 güç kontaktörüde devre dışı kalır)TR2 zaman rölesi de saymaya başlar, onun ayarlı zaman süresi sonunda da, onun kapalı kontağı devresini açacağından, TR1 devre dışı kalır, TR1 devre dışı kalınca da , onun kapalı kontağı uzerinden k1 güç kontakötrü tekrar devreye girei. Döngü, böyşece devam eder.
İşlrm esnasında, s= stop butonuna basılırsa veya f4 termik rölesi motor zorlamıpda açarsa, işlem durur. Yine, f1 kumanda devresini
Sigorta devre dışı olursa, sistem çalışmaz veya duracaktır.
Bu arada, f3 olarak görünen sıgorlara , motor akımına uygun olan güç sigortalarıdır. Ama, şemada, tek tek 3 tek faz sigorta gibi görünüyor. 3 fazlı sigorta olarak çizilmesi gerekir