Kumanda sorusu

Bir butona bastığımız sürece birinci kontaktör devrede konuma gelecek, butondan elimizi çektiğimizde kontaktör bırakacak, aynı butona tekrar bastığımızda bastığımız sürece 2. kontaktörü devreye alacak, butondan elimizi çektiğimizde 2. kontaktör devre dışı kalacak, tekrar butona bastığımızda 1. kontaktör devreye girecek. Ve böyle sürüp gidecek.
Kısaca bir butona her bastığımızda önce 1. kontaktör 2. kez bastığımızda 2. kontaktör devreye girecek, tekrar bastığımızda başa dönüp 1. kontaktör devreye girecek.


hemmuhhemtek bey devrenizi inceledim ama sorum ile bir alaka bulamadım, ayrıca devre yanlış çizilmiş. Devrenin adımlarını aşağıda gönderiyorum. Devreniz çalışmıyor.

syn meteakmaz; daha önce yazınızı okumama rağmen devrenin ekts simülasyonu iş yerindeki bilgisayarımda olduğu için yanıt veremedim.

Sorunuzun kumanda devresi tek butonla start stop devresinin aynısıdır. Farkı motorların yardımcı kontaktörlere bağlanacak olmasıdır. Devre şeması yukarıda paylaştığım şekildedir ve çalışmaması söz konusu değildir ve devrenin ekts simülasyonuda aşağıdadır.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/bas1cekbas2-esc.28813/

simülayonu baktığında start butonuna basmakla,
1. ve 2. motorların istediğiniz şekilde çalıştığını
3. motorunda çalışıp durduğunu(tek butonlar start-stop devresi) göreceksiniz.

saygılar...
 

Ekli dosyalar

  • bas1cekbas2.esc
    31.4 KB · Görüntüleme: 29
Ellerinize sağlık arkadaşlar devre tam istediğim gibi. emeğinize sağlık.
 
Arkadaşlar bir buton sorusu kafamı çok kurcaladı bana yardımcı olabilirmisiniz.
Bir butona bastığımız sürece birinci kontaktör devrede konuma gelecek, butondan elimizi çektiğimizde kontaktör bırakacak, aynı butona tekrar bastığımızda bastığımız sürece 2. kontaktörü devreye alacak, butondan elimizi çektiğimizde 2. kontaktör devre dışı kalacak, tekrar butona bastığımızda 1. kontaktör devreye girecek. Ve böyle sürüp gidecek.
Kısaca bir butona her bastığımızda önce 1. kontaktör 2. kez bastığımızda 2. kontaktör devreye girecek, tekrar bastığımızda başa dönüp 1. kontaktör devreye girecek.

2. sefer bastiginda 2.kontaktor calisacak diyorsun.birakinca duracakmi yoksa calismaya devammi edecek onu belirtmemissin.
 
sorunun cozuldumu arkadasım yardımcı olduysak ne mutlu bıze
 
2. sefer bastiginda 2.kontaktor calisacak diyorsun.birakinca duracakmi yoksa calismaya devammi edecek onu belirtmemissin.

Cümlemin arasında "butondan elimizi çektiğimizde 2. kontaktör devre dışı kalacak" demiştim.

Neyse zaten.

Sorduğum soru cevaplandı, ilgilenen herkese teşekkürler.
 
yapacagın şey çok basit yardım istemekle ugraşma mantıgını kullan teorik bilgin varsa rahatlıkla yaparsın işin içinden kendin çıktıgın zaman işi daha iyi kavrarsın arkadaşlardan yardım istyerk onların bilgileriyle sonuca ulaşamazsn
 
adnanonursalın saöylemeye çalıştığını ben başka şekilde ifade ettim galiba:)
 
Sen bu forumda ne yapıyorsun o zaman, bu forumun amacı yardımlaşmak değil mi?
 
syn meteakmaz; daha önce yazınızı okumama rağmen devrenin ekts simülasyonu iş yerindeki bilgisayarımda olduğu için yanıt veremedim.

Sorunuzun kumanda devresi tek butonla start stop devresinin aynısıdır. Farkı motorların yardımcı kontaktörlere bağlanacak olmasıdır. Devre şeması yukarıda paylaştığım şekildedir ve çalışmaması söz konusu değildir ve devrenin ekts simülasyonuda aşağıdadır.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/bas1cekbas2-esc.28813/

simülayonu baktığında start butonuna basmakla,
1. ve 2. motorların istediğiniz şekilde çalıştığını
3. motorunda çalışıp durduğunu(tek butonlar start-stop devresi) göreceksiniz.

saygılar...
Dosya açılmıyor ama nasıl acabilirim
 
Arkadaşlar bir buton sorusu kafamı çok kurcaladı bana yardımcı olabilirmisiniz.
Bir butona bastığımız sürece birinci kontaktör devrede konuma gelecek, butondan elimizi çektiğimizde kontaktör bırakacak, aynı butona tekrar bastığımızda bastığımız sürece 2. kontaktörü devreye alacak, butondan elimizi çektiğimizde 2. kontaktör devre dışı kalacak, tekrar butona bastığımızda 1. kontaktör devreye girecek. Ve böyle sürüp gidecek.
Kısaca bir butona her bastığımızda önce 1. kontaktör 2. kez bastığımızda 2. kontaktör devreye girecek, tekrar bastığımızda başa dönüp 1. kontaktör devreye girecek.
Biraz geç oldu ama butona 1. basılı tuttuğunda L1 ikinci basılı tuttuğunda L2 çalışıyor

bonus : L3 ise butona 1 kez basınca çalışıyor 2. kez basınca duruyor
 

Ekli dosyalar

  • Ashampoo_Snap_17 Aralık 2019 Salı_12h51m26s_001_.png
    Ashampoo_Snap_17 Aralık 2019 Salı_12h51m26s_001_.png
    19.2 KB · Görüntüleme: 20