Bir butona bastığımız sürece birinci kontaktör devrede konuma gelecek, butondan elimizi çektiğimizde kontaktör bırakacak, aynı butona tekrar bastığımızda bastığımız sürece 2. kontaktörü devreye alacak, butondan elimizi çektiğimizde 2. kontaktör devre dışı kalacak, tekrar butona bastığımızda 1. kontaktör devreye girecek. Ve böyle sürüp gidecek.
Kısaca bir butona her bastığımızda önce 1. kontaktör 2. kez bastığımızda 2. kontaktör devreye girecek, tekrar bastığımızda başa dönüp 1. kontaktör devreye girecek.
hemmuhhemtek bey devrenizi inceledim ama sorum ile bir alaka bulamadım, ayrıca devre yanlış çizilmiş. Devrenin adımlarını aşağıda gönderiyorum. Devreniz çalışmıyor.
syn meteakmaz; daha önce yazınızı okumama rağmen devrenin ekts simülasyonu iş yerindeki bilgisayarımda olduğu için yanıt veremedim.
Sorunuzun kumanda devresi tek butonla start stop devresinin aynısıdır. Farkı motorların yardımcı kontaktörlere bağlanacak olmasıdır. Devre şeması yukarıda paylaştığım şekildedir ve çalışmaması söz konusu değildir ve devrenin ekts simülasyonuda aşağıdadır.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/bas1cekbas2-esc.28813/
simülayonu baktığında start butonuna basmakla,
1. ve 2. motorların istediğiniz şekilde çalıştığını
3. motorunda çalışıp durduğunu(tek butonlar start-stop devresi) göreceksiniz.
saygılar...