Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
arkadaslar en kucuk kac kwlik motora yildiz gucgen yolverebiliriz ve motor gucune gore yildizda kac saniye devrede kalmalidir yardimci olursaniz sevinirim
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
yıldızdan üçgene geçiş süresini ayarlamak için motora pens ampermetre bağlarsın, motor ilk kalkınma anında fazla akım çekeceğinden motorun nominal akımın üst değerinde akım görürsün. bu fazla akım motorun çektiği normal akıma düşünceye kadar geçen süre motorun yıldız dan üçgene geçiş süresidir...
3KW'dan buyuk motorlara yıldız-üçgen yolverilir.Yıldız süresi ise; motora yüklü iken direk üçgen çalıştırılır.motor akımı ölçülür ve etiket akımına düşünceye kadar geçen süre hesaplanır.Bu geçen süre yıldız-üçgen geçiş süresidir.Motor gücüne göre değişir ama ortlama 7sn-10sn 'dir.
üçgen ,380 volt olan motorlara bağlanır,kw ne olursa yıldız 380 volt olan motora bağlayamazsın.Ülkemizde üretilen motorlarda 3 KW sonrası üçgen 380 volt.bazı yabancı motorlarda 5.5 kw bile yıldız bağlantı.
arkadaşlar 3 kw lık motor dediyiniz ufacık motor yıldız üçgene gerek yok aşırı akımda çekmez çekeçeyi 6 9 arası bişe ama 11 kw yukarısı için yıldız üçgen daha sağlıklı olur bizde 30 kwlık 2 motoru bile üçgen baglamışızz gidiyor sıkıntı yok