10 10 METRE şeklinde bağlantı yapıcam. Fotoğrafta çizdiğim gibi bağlasam sağlıklı olurmu yoksa ikisine ayrı trafo almam şartmı?
1691476335474.png
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kendi evime yapacak olsam iki tane 20A led sürücü alırım. Tercih meselesi.
Peki sence böylede sağlıklı çalışırmı. Bide misal veriyorum 20 amper çekicek 20 metre tek ledi tek 30 A trafodan beslesek son metrelerde ışık kaybı olurmu?
 
Peki sence böylede sağlıklı çalışırmı. Bide misal veriyorum 20 amper çekicek 20 metre tek ledi tek 30 A trafodan beslesek son metrelerde ışık kaybı olurmu?
%80 yük limittir. (Uzun vadede sorun çıkarmaması için)
20m yapma şekildeki gibi ayırarak besle. Tek parça 20m yapıyorsan sonundan da besle ring yap.
 
Ozaman en sağlıklısı 10 metre 10 metre birbirinden bağımsız 2 farklı trafo. Sonra tek trafo kullanırsamda şekildeki gibi 10 metreyi ayrı ayrı besle diyorsu yani doğrumu anladım?
 