Loadcell ölçüm sorunu

ok işareti olan kısım boşluğa gelmelidir . o şekilde tutunuz loadcell i
 
bağlantımı buna göre yaptım.
 

Ekli dosyalar

  • resim4.png
    resim4.png
    59.5 KB · Görüntüleme: 36
  • vbnmkö.png
    vbnmkö.png
    68.8 KB · Görüntüleme: 29
ok işaretimi bunu daha önce hiç bir yerde okumamıştım. Gerçekten ilginç. bunu denemeliyim. Peki bağlantılarım doğru değilm i
 
gercekten bır hata yok ıse sanırım dogru ama makaledekılerı bır deneyın eger analog olcu aletınız var ıse mv kademesınde cok daha rahat goreceksınızdır
 
@by lent arkadaşımızında bahsettiği gibi Loadcell in sabit ucunu bir yere sabitleyip diğer ucunu boşta bırakıp sensörü boştaki uca ağırlık uygulamazsanız loadcell kısa süreli tepki verir.
 
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim :) Devre çalışıyor çok şükür :)
 
önce pcb mi yeniden çizdim. Bu data bilgileri eşit uzunlukta olması gerekiyormuş ve kısa.
daha sonrasında benim load celimin ok ucunu serbest bırakmam gerekiyormuş onu hallettim
kapalı kutu içerisine aldım
vee load celim çalışmıyormuş onu farkettim onu değiştirdim.
bide pcb de yollarım çok inceydi onları kalınlaştırdım. :) Ama ömrümden ömür aldı uufff
 