İşletmemizde 30dolu lojman, mutfak, lokal, misafirhane gibi tüketicisi olan hattımızın kompanzasyonunu kontrol ediyorum şu sıralar. İşe yeni girdim ve pek tecrübem olduğu söylenemez.
Geçen ayki elektrik faturasında cezayı yemişiz tabi...
Aktif:1371,525
Endüktif:336,314
Kapasitif:502,048
Bu sabah ise;
Aktif:1600,757
Endüktif:435,362
Kapasitif:502,201
Biraz siteyi kurcaladım, araştırdım, panoda 3 kontaktörün arızalı olduğunu farkedince değiştirdim. Fakat hem end. hem kap. çok yüksek, düşmesi bayağı uzun sürecek gibi. Kompanzasyonu tamamen kapattım, hatta sabit kondansatörü bile kapattım. Ama endüktif aktifle paralel olarak artmaya devam ediyor. Lojmanlar fazla elektrik kullanmıyor o yüzden kafam karışık, masraf çıkarmadan yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Kurulu gücü bilmiyorum ama 48 Kvar lık trifaze kondansatör grubu var.
Gepa RQ-17 röle var ve cosfi 0,11-0,18 aralığında geziyor, son gördüğümde 0,02 yazıyordu, kompanzasyonu devreden çıkardım.
Saat üzerindeki
V1=225 V2=224 V3=225
P=0,972
A1=0,8 A2=0,45 A3=1,0 civarlarında,
baralardan ölçtüğümde 7-5-12A. görülüyor. Kışın bu rakamlar artar sanırım.
Kondansatörler (5)+2,5+(5+1,5)+5+2,5+1,5+12,5+12,5 =48kvar şeklindeydi, sabiti düşürdüm ve (1,5)+2,5+5+5+2,5+1,5+12,5+12,5 =43 kvar yaptım (role ayarlarına hiç karışmadım),
c/k = 0,05 ve % = 0
akım trfsu tek faza bağlı 150/5
Şimdi ben ne yapacağım endüktifi sınırlamak için, yardımcı olursanız sevinirim...
Geçen ayki elektrik faturasında cezayı yemişiz tabi...
Aktif:1371,525
Endüktif:336,314
Kapasitif:502,048
Bu sabah ise;
Aktif:1600,757
Endüktif:435,362
Kapasitif:502,201
Biraz siteyi kurcaladım, araştırdım, panoda 3 kontaktörün arızalı olduğunu farkedince değiştirdim. Fakat hem end. hem kap. çok yüksek, düşmesi bayağı uzun sürecek gibi. Kompanzasyonu tamamen kapattım, hatta sabit kondansatörü bile kapattım. Ama endüktif aktifle paralel olarak artmaya devam ediyor. Lojmanlar fazla elektrik kullanmıyor o yüzden kafam karışık, masraf çıkarmadan yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Kurulu gücü bilmiyorum ama 48 Kvar lık trifaze kondansatör grubu var.
Gepa RQ-17 röle var ve cosfi 0,11-0,18 aralığında geziyor, son gördüğümde 0,02 yazıyordu, kompanzasyonu devreden çıkardım.
Saat üzerindeki
V1=225 V2=224 V3=225
P=0,972
A1=0,8 A2=0,45 A3=1,0 civarlarında,
baralardan ölçtüğümde 7-5-12A. görülüyor. Kışın bu rakamlar artar sanırım.
Kondansatörler (5)+2,5+(5+1,5)+5+2,5+1,5+12,5+12,5 =48kvar şeklindeydi, sabiti düşürdüm ve (1,5)+2,5+5+5+2,5+1,5+12,5+12,5 =43 kvar yaptım (role ayarlarına hiç karışmadım),
c/k = 0,05 ve % = 0
akım trfsu tek faza bağlı 150/5
Şimdi ben ne yapacağım endüktifi sınırlamak için, yardımcı olursanız sevinirim...