İşin içine hem rezistif yük hemde endüktif yük girerse işler biraz karışır. Verdiğin veriler eksik en büyük motorun kaç kw ? Motorların hepsini aynı andamı çalıştırıyorsunuz? Mesafe (trafo yada genel dağıtım panosuna) ne kadar ? En büyük motor tepe akımı ne kadar ? En büyük motor yada motor gurubunun (beraber start alan) gücünün rezistif güce oranı nedir? Reaktif kontrol ünitenizin tepki süresi ve kapasite aralıkları nasıldır? Voltaj dalgalanması sebebi harmonik mi ? Yoksa rezistif akıma bindirilen reaktif akımmıdır? Kablo kesiti nominal yükün 2.5 katı civarındamıdır ? (Bakınız anma akımları, iletim sıcaklıkları, demeraj akımları) Mevcut yük trafo anma akımının kaç katıdır(Bu değer 0,85-1 arasında bir değer ise trafonuz gücüne göre herhangi bir motor start aldığında voltajları haliyle düşecektir. Bunun kompanzasyon ile bir alakası yoktur. Ülkemizde bulunan bazı yobaz mühendisler bir çok tesise 400KW trafo takıp devreye almaktadır. Tesisin büyümesinden dolayı veya sistem yoğunluğunun artmasından dolayı kurum tedaş ile ortak olmaktadır. Ve hiç bir zaman bu tesisler sağlıklı çalışmamaktadır. Helen bu memlekette P=I*I*R olduğunu bilmeyenlerde var...(bknz motor yanmaları, hat yanmaları, kapasitör patlamaları vs vs) ) ?
O makineyi minumum 2 adet 1 x180 lik Kablo ile beslemeniz gerekiyor(Faz başına (mesafeye göre değişir))