Mach3 ve Sinamics V20 ile Hız Kontrolü

lessontty

Üye
Katılım
29 Nis 2023
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
24
Merhaba,

Kendi yaptığım CNC router'ım için kırmızı mach3 kart ve Sinamics V20 Sürücü kullanmaktayım.
Bağlantım Mach3'ten Sürücüye; AVI pini AI0'a ve ACM Pini 0V'a bağlı

Mach3 Programından sistemi çalıştırdığımda mach3 programında spindle hızını düşürüp indirdiğimde 0-10V arası voltaj değişmektedir ancak sürücü üzerinden bu analog değeri spindle motora yansıtamıyorum.

Yani Mach3 programında start verdiğimde tam güç spindle çalışıyor, spindle hızını arttırıp azalttığımda bir kontrol sağlayamıyorum.

Sürücünün vs. manuelini okudum baktım fakat çok anlayamadım açıkcası denediklerimde olmadı.

Motorumun üzerindeki etiket;
Spindle.jpg


Adım adım anlatacak şekilde yardımcı olursanız çok sevinirim gerçekten, ne yaptıysam olmadı....

Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
v20.PNG

resimdeki yere 0 10voltu bağla hız ayarı
12, 14 köprü
8,13 start alma

-cn002 al cihazı onu da unutma
 
Ekli dosyayı görüntüle 107914
resimdeki yere 0 10voltu bağla hız ayarı
12, 14 köprü
8,13 start alma

-cn002 al cihazı onu da unutma
MACH3 KART SÜRÜCÜ
AVI(0-10V) AI1 (PİN 2)
ACM (0V) PİN 5
12-14 köprü

şeklinde bağlantı yaptığımız zaman herhangi bir fark olmadı 8-13 köprü olduğunda otomatik tetik alıyor.
Biz mach3 potansiyometre yerine mach3 programındaki Spindle speed alanından hız kontrolü yapmak istiyoruz

Destek verirseniz çok memnun olurum
 
Mac3 kartının spendle çıkışını kontrol et;ekrandan degiştirdiginizde çıkış voltajı 0-10v arasında degişiyormu? Eger degişiyorsa bu çıkışı spendle driverin pot girişine(yukardaki resimde 2 nolu pine) baglamanız,ayrıca mac3 kartın gnd si ile driverin gnd sini birbirine baglamanız gerekir.
 
MACH3 KART SÜRÜCÜ
AVI(0-10V) AI1 (PİN 2)
ACM (0V) PİN 5
12-14 köprü

şeklinde bağlantı yaptığımız zaman herhangi bir fark olmadı 8-13 köprü olduğunda otomatik tetik alıyor.
Biz mach3 potansiyometre yerine mach3 programındaki Spindle speed alanından hız kontrolü yapmak istiyoruz

Destek verirseniz çok memnun olurum
v20 2.PNG

-cn002 aldın mı?
 
İyi günler. Mach3 normalde çalışırken ertesi gün Home ve g cod verince çalışıyor fakat manuel hareket etmiyor. Çözümü nedir acaba
 

Forum istatistikleri

Konular
129,344
Mesajlar
925,548
Kullanıcılar
451,816
Son üye
MuriTavlis

Yeni konular

Geri
Üst