ergunduran
Üye
- Katılım
- 13 Mar 2008
- Mesajlar
- 2
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Arkadaşlar ben programı kurdum fakat çalıştıramadım. Ayrıca sayaçların pc ye bağlanışı ile ilgili bir diagram falan varmı.
Sayaç olmadan program çalışmıyormu.
-Makelamr.com da bulanan 2 ad programı yükle ...
- sayaç kitapçığında diyagram var. ben deki sayaç RS232 (üç uçlu ) lü ona göre bağladım.
-programda ayarlardan ilgili (com) seç com1,com2 Vs.. 9600 baud ve aşağısı yeterli oluyor . ayrı bir hız ayarı yapman çokta şart değil
-sayaca mutlaka enerji girişi yap,Faz,nötr, (220V,yeterli), ---Güç çekmen gerekmiyor.
-Dizüstü pc ler de RS232/USB dönüştürücü problem yaratıyor .sayacın ;sadece tipi program tarafından tespit ediliyor. dönüştürücü kullanma.direkt rs232 den bağlan.
-masa üstü bilgisayara laboratuar ortamında makel 2211 üç fazlı sayaç bağladım, Herhangi bir güç çekmeden sayaçla ilgili bütün değerler program tarafından okundu.