Sedat kardeşim ilk mesajında da yazmış.sistemde 4 adet 27.5 kvar lık toplam 110 kvar lık sabit kondansatör var.Trafo gücü 1600 kva olduğuna göre eğer fabrika çalılşmaz iken sistem bu değerler altında sabir kondansatörden dolayı kapasitefe kaçması gerekiyor.
Ancak mustafa kardeşimin de dediği gibi rölen tek fazdan ölçüm yapan bir röle olduğundan bence bir prophi janitza röle denemelisin.Birde harmonik sorunlarına patronları ikna edip kesin çözüm bulmalısın.Bu işletme burada çalışacak ve kalacaksa bu maaselesef elzem bir şart diye.
Bak bir örnek vereyim bu gece vardiyasında fabrikanın 2500 AS lik ana şalteri 2 defa sebebsiz olarak açtığını not bırakmış vardiyadaki arkadaşlar.Sebebi malum sistemimizde bulunan 850 kW lık D.C haddeleme motorunun sürücüsü
Fabrika yı Gebzeye taşımayı düşündüklerinden pek yatırım yapmak istemediklerinden biz de harmoniklerle yoğun bir savaş veriyoruz yani