makinam kapalıyken neden reaktiften ceza yazar?

bugun degerler %18 reaktif %16 kapasitif iyileşme var bakalım bu arada eskı röleyi sisteme taktım.diğer röleden verim alamadım
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
geçmiş olsun yener abi.suanda kapasitifim aldı başını gidiyor %22 kompanzasyon panaosunu kapattım iki saattir herhagi bir değişme yok endüktifim yükseldi biraz sabaha göre%15 çözüm olarak kapasitifi en kısa yoldan nasıl denegelerim suanda röleyi devre dısı bıraktım endüktif yazdırıyorum dengeleseye kadar bu şekilde gidicem sanırım ay sonuna daha epey var

Sedat Kardeşim çalışmaya başladığınız zaman durum normale dönecektir biliyorsun ama durduğunuz zaman içinde bu tür sorunun olması biliyorsun ve kontrol ettiğine eminim ama kondansatörlerin kontaklarının yapışık kalıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir.daha önceki mesajlarında moeller kontaktörlerin yapışık kaldığını rölenin enerjisini açıp kapadığın zaman normalde dönüğünü yazmışın.O zaman bu demek oluyor ki reaktif güç rölenin iç rölesi yapışık kaldığından dolayı moeller kontaktörleri çekili bıraktırıyor sanırım.Röleyi değiştirdiğine göre bundan sonraki en az 15 günlük takipte kesin sonuca ulaşırsın sanırım.Takip ederiz beraber:)
 
yener abi eski röleyi entes i taktım şimdi cezadan kurtuldum %14 %11.RQ30 devreye alamadım nedense şimdi onun sebeplerini araştırıyorum bakalım.arıza olmadan birkac gun daha çalişirsam atlatırım kausu:)
 
Sedat kardeşim şöyle yapabilirmisin:? (Büyük bir ihtimalle ya röle ayarlarında soru var yada daha öncede konuşmuş olduğumuz gibi sökmüş olduğun rölenin iç röle kontaklarında istenmeyen bir yapışma var.)
Kompanze ettiğin sistemdeki akım trafolardan seri uçlar çıkarıp dışarıya aldığın röleye bağla ve röleyi dışarda çalıştır.Yani röle atelyende elinin altında olsun yada devredeki kompanzasyon panosunun yakınında .Her iki rölenin kompanzasyon kondansatörlerini devreye alma çıkarma oranlarını karşılaştır.Ne dersin:?İyi bir tecrübe olur bence.
Yalnız biliyorsun akım trafolarını diğer röle için devreye alırken hattın çalışmıyor durumda olması yada manuel olarak devreye kondansatör almalısın ki reaktif oranları şaşmasın:)

NOT:Nasipse pazartesi günü gölyaka tarafına geçicem.İnşallah sana da uğrama şansım olur.
 
insallah beklerim abi.simdi baska sıkıntılarım onları çözmeye calişiyorum sistem biraz toparlasın kendini söylediklerini yapıcam.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,170
Mesajlar
923,904
Kullanıcılar
451,521
Son üye
mccan_

Yeni konular

Geri
Üst