Herkese Merhaba
Bir Japon firmasında bakımcı olarak çalışmaktayım. Makinelerimizin %95 i japonyadan gelmei haliyle 380V / 200V 30kVA lık trafolarımız bulunmakta.
Enerji analizörü ile takiplerimizde makinelerimizin kapalı olmasına rağmen enerji tüketimi olduğunu farkettik , bizde hızlıca bu kaybı önlemek için makinenin kapama tuşundan kontak alarak trafoların girişlerine kontaktör aldık ve montajlarını yaptık.
Sorum şu ki pazar günleri vardiya başında makineler açılırken bazıları (2-3 adet ) busbar kutusundaki sigortalarını attırdığını gördük. Sigortalar 63A di , 80A e çıkardık yine ara ara da olsa atma olayının yaşandığını görüyoruz, uygulama yaklaşık 90a yakın trafoda devreye alındı.
Bu fazla akım olayını araştırdığımda inrush akımı diye ilk enerjilendirmede trafolarda ortaya çıkan bir akım olduğu ve önlemek için de seri direnç yada endüktans bağlanması gerektiğini bazı tezlerden okudum.
1.Şimdi ilk olrak bu dirençleri nasıl sipariş edeceğim hazır oluyor mu ? 30kVA trafo için seri direnç nasıl seçiliyor ve bağlanıyor.
(Yapılan kaizenimiz çok değerli trafo başına duruş saati başına 1,2kwh lık tasarruf etmekteyiz .) Bilgi sahibi kişilerin dönüşünü rica ederim.
Bir Japon firmasında bakımcı olarak çalışmaktayım. Makinelerimizin %95 i japonyadan gelmei haliyle 380V / 200V 30kVA lık trafolarımız bulunmakta.
Enerji analizörü ile takiplerimizde makinelerimizin kapalı olmasına rağmen enerji tüketimi olduğunu farkettik , bizde hızlıca bu kaybı önlemek için makinenin kapama tuşundan kontak alarak trafoların girişlerine kontaktör aldık ve montajlarını yaptık.
Sorum şu ki pazar günleri vardiya başında makineler açılırken bazıları (2-3 adet ) busbar kutusundaki sigortalarını attırdığını gördük. Sigortalar 63A di , 80A e çıkardık yine ara ara da olsa atma olayının yaşandığını görüyoruz, uygulama yaklaşık 90a yakın trafoda devreye alındı.
Bu fazla akım olayını araştırdığımda inrush akımı diye ilk enerjilendirmede trafolarda ortaya çıkan bir akım olduğu ve önlemek için de seri direnç yada endüktans bağlanması gerektiğini bazı tezlerden okudum.
1.Şimdi ilk olrak bu dirençleri nasıl sipariş edeceğim hazır oluyor mu ? 30kVA trafo için seri direnç nasıl seçiliyor ve bağlanıyor.
(Yapılan kaizenimiz çok değerli trafo başına duruş saati başına 1,2kwh lık tasarruf etmekteyiz .) Bilgi sahibi kişilerin dönüşünü rica ederim.