genç arkadaş akım tr 50/5 a olarak yazmış
Olayı tam anlayamadım. Ama benim belirttiğim 50/5 değerini de konuyu açan sn.
superot vermişti:
selamlar mc-30r sekonder koruma rölesinin set akımları aşırı akımları ve toprak ayarları ve zaman ayarını nasıl yapılmalı.akım tr.50/5 talep akımı 30 amper(pirimerden geçen akım 30amper)bilen arkadaşlarımdan çok rica ediyorum herkeze gönülden teşekkürler.
ayarlarda problem var.
aşırı akımı 200 ampere ayarlamışsın.(arkadaş 30 amper demiş)
aşrı akım ani 250 ampere ayarlamışsın.
toprak aşırı akımı 50 amper 50ms ayarlamışsın.(50ms mıknatıslama akımlarında sıkıntı cıkarabilir.)
Sn.
hilmi42, bu değerleri hangi dosyadan aldınız? Sn.
ertan sen'in dosyasındaki değerler bunlar değil sanırım.
Bu rölede
bildiğim kadarıyla akım trafosunun primer değeri üzerinden ayar yapılıyor.
Yani: Akım trafosu oranını röleye 50/5 olarak girdiğimizde, aşırı akım açma seviyesini
30A olarak belirtmek istersek röleye I> değerini 0,6 olarak girmeliyiz (50x0,6=30)
Burada sn.
ertan sen'in röleye belirttiği akım tr oranı
50/5.
I> değeri
4
Bu durumda aşırı akım açma seviyesini 200A'e ayarlamış olmuyormuyuz?
Io> değeri 1 olarak girilmiş. Burada da toprak açma seviyesi 50A olmuyor mu?
Aşırı akım ani açma seviyesi 5 olarak girildiğinde de I>> değeri 250A'e ayarlanmış olmyor mu?
Değerlerin doğruluğunu veya yanlışlığını sorgulamıyorum yanlış anlaşılmasın. Merak ettiğim ben mi yanlış biliyorum acaba?
___
Ben mesaj yazarken yeni mesaj yazıldığı için eski mesajı göremedim.
genç arkadaş akım tr 50/5 a olarak yazmış
l>4 a=primer 40 a
tl>0.1=10ms
l>>5=primer 50 a
tl>>0.05=5ms
olmuyormu?
Sn
ertan sen, yukarıda da belirttim: Bu mc30R rölesinde
bildiğim kadarıyla akım trafosu primer değeri üzerinden ayarlama yapılıyor. Entesin gepanın eski röleleri gibi değil.
tI>0,1 dediğimizde bu 10ms değil 100ms olur.
Ayrıca değerlerin yanında bulunan
"Pasif" ibarelerini
"Aktif"e çevirmediğimiz müddetçe hiçbir koruma yapamayız.