Mc-30r Rölesinin Akım Ayarlarını Nasıl Yapmalıyım?

superot

Üye
Katılım
1 Mar 2010
Mesajlar
4
Puanları
1
selamlar mc-30r sekonder koruma rölesinin set akımları aşırı akımları ve toprak ayarları ve zaman ayarını nasıl yapılmalı.akım tr.50/5 talep akımı 30 amper(pirimerden geçen akım 30amper)bilen arkadaşlarımdan çok rica ediyorum herkeze gönülden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Varsa eğer, sizin rölenizin bir önündeki rölenin set değerlerini ve marka modelini bilmekte fayda var (Ayarsız açmaları önlemek için.).
Bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Ayar işi biraz bilgi birikimi istediği için konu hakkında daha fazla bilgi sahibi arkadaşların yorumlarını da beklerim, size hatalı bilgiler vermemek için. Çünkü yük karakteristiği (motor, trafo, kondansatör...) de bir etken, hattın durumu da (havai hat, XLPE kablo)
Pratik olarak, toprak akımları, faz akımlarının 1/4'ü, 1/5'i civarında ayarlanır.

İlk önce akım trafosu primer değerinin röleye girilmesi gerekli: In=50A
Eğri seçimi de yapılacak (ters, az ters, normal ters,)

Röle üzerinde ayar yapılacak parametreler şunlar:
I> Aşırı Akım Koruma
I>> Aşırı Akım Ani Koruma
Io> Toprak Koruma
Io>> Toprak Ani Koruma

tI> Aşırı Akım Koruma Açma Zaman Gecikmesi
tI>> Aşırı Akım Ani Koruma Açma Zaman Gecikmesi
tIo> Toprak Koruma Açma Zaman Gecikmesi
tIo>> Toprak Ani Koruma Açma Zaman Gecikmesi

I>30A yaparsanız, Io>6A gibi yapın (30A primer yükünüz varsa eğer bu değerde ayar, açma sinyali gönderebilir. Bunun için 30A'in biraz üzerinde ayar yapılabilir.)
I>>50A (Pratikte akım trafosunun dayanabileceği azami sınır)
Io>>10A

tI> 0,7 saniye (Bir önceki röleye göre ayarlanmalı !)
tI>> 0,05 saniye
tIo> 0,7saniye (Bir önceki röleye göre ayarlanmalı !)
tIo>> 0,05 saniye

Hattın bulunduğu güzergaha göre (ayarlar normal işletme koşullarına göre yapılsa dahi) sebepsiz açmalar yaşanabilir (İzolatörde çiğ oluşumu, teller arasına kuş girmesi...). Bilginiz olsun.

Bu röle biraz teferruatlı ayarlandığında istenilen değerde açmalar gerçekleştirilebilir. Dediğim gibi konu hakkında bilgi sahibi arkadaşların yorumlarını da bekliyorum...
 
bu röle nereyi koruyacak dagıtım trafosu mu fider mi?

kabataslak bir ayar yapacak olursak
trafo ise trafonun gücü.
fider se bir önceki rölenin akım trafosu oranı egrisinin ne oldugu. aşırı akım ayarı
toprak ayarı ve zaman çarpanları lazım.
 
ayar dosyalarını sana nasıl ulaştırabilirim
 
Dosyayı mesajınıza ekleyip paylaşabilirsiniz.
 
ayarlarda problem var.
aşırı akımı 200 ampere ayarlamışsın.(arkadaş 30 amper demiş)
aşrı akım ani 250 ampere ayarlamışsın.
toprak aşırı akımı 50 amper 50ms ayarlamışsın.(50ms mıknatıslama akımlarında sıkıntı cıkarabilir.)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
genç arkadaş akım tr 50/5 a olarak yazmış

l>4 a=primer 40 a
tl>0.1=10ms
l>>5=primer 50 a
tl>>0.05=5ms
olmuyormu?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
genç arkadaş akım tr 50/5 a olarak yazmış

Olayı tam anlayamadım. Ama benim belirttiğim 50/5 değerini de konuyu açan sn. superot vermişti:

selamlar mc-30r sekonder koruma rölesinin set akımları aşırı akımları ve toprak ayarları ve zaman ayarını nasıl yapılmalı.akım tr.50/5 talep akımı 30 amper(pirimerden geçen akım 30amper)bilen arkadaşlarımdan çok rica ediyorum herkeze gönülden teşekkürler.

ayarlarda problem var.
aşırı akımı 200 ampere ayarlamışsın.(arkadaş 30 amper demiş)
aşrı akım ani 250 ampere ayarlamışsın.
toprak aşırı akımı 50 amper 50ms ayarlamışsın.(50ms mıknatıslama akımlarında sıkıntı cıkarabilir.)

Sn. hilmi42, bu değerleri hangi dosyadan aldınız? Sn. ertan sen'in dosyasındaki değerler bunlar değil sanırım.

Bu rölede bildiğim kadarıyla akım trafosunun primer değeri üzerinden ayar yapılıyor.
Yani: Akım trafosu oranını röleye 50/5 olarak girdiğimizde, aşırı akım açma seviyesini 30A olarak belirtmek istersek röleye I> değerini 0,6 olarak girmeliyiz (50x0,6=30)

Burada sn. ertan sen'in röleye belirttiği akım tr oranı 50/5.

37792210.png


I> değeri 4
Bu durumda aşırı akım açma seviyesini 200A'e ayarlamış olmuyormuyuz?
Io> değeri 1 olarak girilmiş. Burada da toprak açma seviyesi 50A olmuyor mu?

Aşırı akım ani açma seviyesi 5 olarak girildiğinde de I>> değeri 250A'e ayarlanmış olmyor mu?

Değerlerin doğruluğunu veya yanlışlığını sorgulamıyorum yanlış anlaşılmasın. Merak ettiğim ben mi yanlış biliyorum acaba?

___

Ben mesaj yazarken yeni mesaj yazıldığı için eski mesajı göremedim.

genç arkadaş akım tr 50/5 a olarak yazmış
l>4 a=primer 40 a
tl>0.1=10ms
l>>5=primer 50 a
tl>>0.05=5ms
olmuyormu?

Sn ertan sen, yukarıda da belirttim: Bu mc30R rölesinde bildiğim kadarıyla akım trafosu primer değeri üzerinden ayarlama yapılıyor. Entesin gepanın eski röleleri gibi değil.

tI>0,1 dediğimizde bu 10ms değil 100ms olur.

Ayrıca değerlerin yanında bulunan "Pasif" ibarelerini "Aktif"e çevirmediğimiz müddetçe hiçbir koruma yapamayız.

61073881.png
 
Son düzenleme:
Sn. hilmi42, bu değerleri hangi dosyadan aldınız? Sn. ertan sen'in dosyasındaki değerler bunlar değil sanırım.

Bu rölede bildiğim kadarıyla akım trafosunun primer değeri üzerinden ayar yapılıyor.
Yani: Akım trafosu oranını röleye 50/5 olarak girdiğimizde, aşırı akım açma seviyesini 30A olarak belirtmek istersek röleye I> değerini 0,6 olarak girmeliyiz (50x0,6=30)

Burada sn. ertan sen'in röleye belirttiği akım tr oranı 50/5.

I> değeri 4
Bu durumda aşırı akım açma seviyesini 200A'e ayarlamış olmuyormuyuz?
Io> değeri 1 olarak girilmiş. Burada da toprak açma seviyesi 50A olmuyor mu?

Aşırı akım ani açma seviyesi 5 olarak girildiğinde de I>> değeri 250A'e ayarlanmış olmyor mu?

Değerlerin doğruluğunu veya yanlışlığını sorgulamıyorum yanlış anlaşılmasın. Merak ettiğim ben mi yanlış biliyorum acaba?

___

Ben mesaj yazarken yeni mesaj yazıldığı için eski mesajı göremedim.



Sn ertan sen, yukarıda da belirttim: Bu mc30R rölesinde bildiğim kadarıyla akım trafosu primer değeri üzerinden ayarlama yapılıyor. Entesin gepanın eski röleleri gibi değil.

tI>0,1 dediğimizde bu 10ms değil 100ms olur.

Ayrıca değerlerin yanında bulunan "Pasif" ibarelerini "Aktif"e çevirmediğimiz müddetçe hiçbir koruma yapamayız.

I>(açma seviyesi) 30 A olmsı için 0.6 olmalıdır.(fakat sistem ayarları sayfasındaki röle primer akımı %100 olsaydı)
bunuda basitce şöyle hesaplarız.
ayarlanacak primer akım/akım trafofo primer oranı 30/50=0.6

tI>0,1 dediğimizde sabit zaman da 100 ms olur fakat ters zamanlı aşırı akımda
10 katındaki açma zamanı 100ms dir.(bu uygulamayı sadece mc rölelerde var
diger rölelerde zaman çarpanı olarak giriliyor.)
tI> ters zamanlı aşırı akım da buraya girilen deger 10 katındaki açma zamanıdır.
farklı akımlardaki açma zamanınıda kullanım klavuzundaki formülden hesaplayabiliriz.
ayarların pasif oldugu aceleden gözümden kaçmış.
genç arkadaşın dedigi gibi istedigin kadar ayar yap pasif olursa ayar devre dışıdır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
mc30 rölelerinde akım ayarları sekonder değerine göre yapılıyor 50/5 akımtrafosunda dönüştürme oranı 50:5=10 olur(çarpan) rölede 1 seçtiğimizde primer akımı 10a olur 2seçtiğimizde primer akımı 20 a olur maksimum 4 seçtiğimizde primer akımı 40 a olur aktif pasıf ayarlarında vaktim olmadığı için onlara dikkat etmedim değiştirmeyi unutmuşum.zaman konusundada haklısınız
 