Varsa eğer, sizin rölenizin bir önündeki rölenin set değerlerini ve marka modelini bilmekte fayda var (Ayarsız açmaları önlemek için.).
Bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Ayar işi biraz bilgi birikimi istediği için konu hakkında daha fazla bilgi sahibi arkadaşların yorumlarını da beklerim, size hatalı bilgiler vermemek için. Çünkü yük karakteristiği (motor, trafo, kondansatör...) de bir etken, hattın durumu da (havai hat, XLPE kablo)
Pratik olarak, toprak akımları, faz akımlarının 1/4'ü, 1/5'i civarında ayarlanır.
İlk önce
akım trafosu primer değerinin röleye girilmesi gerekli: In=50A
Eğri seçimi de yapılacak (ters, az ters, normal ters,)
Röle üzerinde ayar yapılacak parametreler şunlar:
I> Aşırı Akım Koruma
I>> Aşırı Akım Ani Koruma
Io> Toprak Koruma
Io>> Toprak Ani Koruma
tI> Aşırı Akım Koruma Açma Zaman Gecikmesi
tI>> Aşırı Akım Ani Koruma Açma Zaman Gecikmesi
tIo> Toprak Koruma Açma Zaman Gecikmesi
tIo>> Toprak Ani Koruma Açma Zaman Gecikmesi
I>30A yaparsanız,
Io>6A gibi yapın (30A primer yükünüz varsa eğer bu değerde ayar, açma sinyali gönderebilir. Bunun için 30A'in biraz üzerinde ayar yapılabilir.)
I>>50A (Pratikte akım trafosunun dayanabileceği azami sınır)
Io>>10A
tI> 0,7 saniye (Bir önceki röleye göre ayarlanmalı !)
tI>> 0,05 saniye
tIo> 0,7saniye (Bir önceki röleye göre ayarlanmalı !)
tIo>> 0,05 saniye
Hattın bulunduğu güzergaha göre (ayarlar normal işletme koşullarına göre yapılsa dahi) sebepsiz açmalar yaşanabilir (İzolatörde çiğ oluşumu, teller arasına kuş girmesi...). Bilginiz olsun.
Bu röle biraz teferruatlı ayarlandığında istenilen değerde açmalar gerçekleştirilebilir. Dediğim gibi konu hakkında bilgi sahibi arkadaşların yorumlarını da bekliyorum...