merdiven otomatiğine ampul takınca evin sigortası tayor

yawuz58

Üye
Katılım
27 Tem 2013
Mesajlar
759
Puanları
31
Konum
istanbul
merhaba ustalar arkadaşlar aranıza yeni katıldım yeni taşındığım bir yerde Elektrik problemi var elektrikçi değilim teknik terimleri bilmiyorum ama az çok elektrikten anlıyorum iki problem var birisini giderdim gibi diğerini beceremedim evi yeni aldım müteahhit e söyledim elektrikçi gönderecek ama bir türlü gelmedi bende kendim yapayım dedim birinci problem hol deki ampul yanmıyordu baktım elektrik yok düğmeye baktım ondada yok tabi bilmem kablolar nerden gelir nereden gider bir kaç buat a baktım birşey yok aklıma sigortaların olduğu yer geldi tüm sigortaları söktüm kutuyuda söktüm kabloları tek tek ayırdım kontrol ettim bir tane sayaçtan gelen kablo elektirk bir tanede nötr kabloları değdirerek hepsini buldum faz ve nötr leri hol deki aydınlatmanın iki kablosuda nötr e bağlanmış yani herhangi bir buattan gelmiyor sigortanın altında olduğu için sanırım direk oradan vermiş elktrikçi tekini sayaçtan gelen kabloya taktım sorun yok yanıyor ama doğrumu yaptım sormak istedim birde merdiven otomatiği var her kattaki normal bizim kapının önündeki anormal aydınlatmalar normalken sonradan sensörlüye çevrilmiş bizim kapının önündeki hariç taşındığımızda normal duy takılı idi ampul taktım bizim Sigorta attı sensörlü aldım ama daha ampul takmadan nötr ü bağlayınca bizim sigorta atıyor elektrik bizden mi gidiyor diye baktım değil merdiven boşluğunda iki buat var birinde aydınlatmanın faz ı var diğerinde nötr ü ölçme filan yapmadım kabloları çekince hareket etmesinden anladım
lakin ampul takınca bizim sigorta atıyor kendi anahtarı takılı bile değil sensörlüye zaten gerekmiyor anahtar takıncada bu sefer merdiven otomatiğinin sigortası atıyor nasıl bir hata yapılmış nasıl çözerim acaba
 
merhaba ustalar arkadaşlar aranıza yeni katıldım yeni taşındığım bir yerde Elektrik problemi var elektrikçi değilim teknik terimleri bilmiyorum ama az çok elektrikten anlıyorum iki problem var birisini giderdim gibi diğerini beceremedim evi yeni aldım müteahhit e söyledim elektrikçi gönderecek ama bir türlü gelmedi bende kendim yapayım dedim birinci problem hol deki ampul yanmıyordu baktım elektrik yok düğmeye baktım ondada yok tabi bilmem kablolar nerden gelir nereden gider bir kaç buat a baktım birşey yok aklıma sigortaların olduğu yer geldi tüm sigortaları söktüm kutuyuda söktüm kabloları tek tek ayırdım kontrol ettim bir tane sayaçtan gelen kablo elektirk bir tanede nötr kabloları değdirerek hepsini buldum faz ve nötr leri hol deki aydınlatmanın iki kablosuda nötr e bağlanmış yani herhangi bir buattan gelmiyor sigortanın altında olduğu için sanırım direk oradan vermiş elktrikçi tekini sayaçtan gelen kabloya taktım sorun yok yanıyor ama doğrumu yaptım sormak istedim birde merdiven otomatiği var her kattaki normal bizim kapının önündeki anormal aydınlatmalar normalken sonradan sensörlüye çevrilmiş bizim kapının önündeki hariç taşındığımızda normal duy takılı idi ampul taktım bizim Sigorta attı sensörlü aldım ama daha ampul takmadan nötr ü bağlayınca bizim sigorta atıyor elektrik bizden mi gidiyor diye baktım değil merdiven boşluğunda iki buat var birinde aydınlatmanın faz ı var diğerinde nötr ü ölçme filan yapmadım kabloları çekince hareket etmesinden anladım
lakin ampul takınca bizim sigorta atıyor kendi anahtarı takılı bile değil sensörlüye zaten gerekmiyor anahtar takıncada bu sefer merdiven otomatiğinin sigortası atıyor nasıl bir hata yapılmış nasıl çözerim acaba
slm...YAZDIKALRINI KOLAY KOLAY ANLAYAMADIM..EĞER DOĞRU ANLADIYSAM: Holdeki ampülde 2 tane nötr yok..bir nötr bir de anahtardan çıkış kablosu vardır..sigorta kutusundan bir faz al o ahahtara giriş yap sorun çözülür...diğer sorun ise ampülü taktıgın yerde kısa devre var..kabloları iyice incele kısa devreyi gider sorun çözülür..anladığım kadarıyla diğer sensörlerde sorun yok..bir de keşke kısa cümleler kursaydın roman mı yazdın böle:)
 
Son düzenleme:
ustam elektrikçi iki kabloyuda tesisatın nötr kablosuna bağlamıştı dediğiniz gibi yaptım anahtara gelen kabloyu bulup faz a bağladım sorun çözüldü ama merdiven sensörü nü nasıl çözerim kısa devre sizce nerede vardır merdiven otomatiği atsa tamam ama bizim dairenin sigortası atıyor birde şöyle birşey yaptım sensörün elektiriğini daireden verdim lamba yanıyor nötr ü merdiven otomatiğininkine bağlı ama nötr ü daireden faz ı merdiven otomatiğinden verdiğim zaman lamba yanmıyor dediğiniz gibi kısa devre var ama neredededir sönsörde kesin yok duy takıncada atıyor
 
Son düzenleme:
ustam elektrikçi iki kabloyuda tesisatın nötr kablosuna bağlamıştı dediğiniz gibi yaptım anahtara gelen kabloyu bulup faz a bağladım sorun çözüldü ama merdiven sensörü nü nasıl çözerim kısa devre sizce nerede vardır merdiven otomatiği atsa tamam ama bizim dairenin sigortası atıyor birde şöyle birşey yaptım sensörün elektiriğini daireden verdim lamba yanıyor normal nötr ü merdiven otomatiğininkine bağlı tam tersini yaptığımda lamba yanmıyor
sayın yavuz58 anladığım kadarıyla evinizde merdiven otomatıgı vardı ve sensörlüye çevrilmiş..her katta sorun yok sadece sizin dairenin önündeki sensörü bağlamamışlardı ve duy vardı..Siz ampülü direkt taktıgınız Sigorta attı öyle mi? buraya kadar doğru mu?
 
evet hocam doğru birisi dedi diğerleri sensörlü ondan atar orayada sensörlü tak dedi taktım daha ampulu takmadan Sigorta atıyor nötr ü takınca direk atıyor sigorta
 
ustam elektrikçi iki kabloyuda tesisatın nötr kablosuna bağlamıştı dediğiniz gibi yaptım anahtara gelen kabloyu bulup faz a bağladım sorun çözüldü ama merdiven sensörü nü nasıl çözerim kısa devre sizce nerede vardır merdiven otomatiği atsa tamam ama bizim dairenin sigortası atıyor birde şöyle birşey yaptım sensörün elektiriğini daireden verdim lamba yanıyor nötr ü merdiven otomatiğininkine bağlı ama nötr ü daireden faz ı merdiven otomatiğinden verdiğim zaman lamba yanmıyor dediğiniz gibi kısa devre var ama neredededir sönsörde kesin yok duy takıncada atıyor

hocam galiba ben size anlatamadım..bu bina merdiven otomatiğinden sensörlüye dönmedi mi? zaten kablolara dokunmanıza gerek yok..her dairenin sensöründe 220 v oldugu gibi sizin dairenizin önünde de 220 v olur...eğer bu durumda sizin daireniz sensörlüye dönüştürülmediyse ve duy oldugu gibi duruyorsa lamba takıldıgında direkt yanması lazım..eğer Sigorta atıyorsa başka bir lamba deneyin o lambada da sigorta atıyorsa buattan duya gelen kabloların uclarına bakın ve kabloları kontrol edin...
 
evet hocam doğru birisi dedi diğerleri sensörlü ondan atar orayada sensörlü tak dedi taktım daha ampulu takmadan Sigorta atıyor nötr ü takınca direk atıyor sigorta
ya kardeşim olur mu yav..ne alakası var... o sensörlü bu duy oldugu için sigorta atıyor???? diye saçmalık mı olur....başka lamba dene...başka lambada da atarsa kabloları kontrol edeceksin...
 
hocam galiba ben size anlatamadım..bu bina merdiven otomatiğinden sensörlüye dönmedi mi? zaten kablolara dokunmanıza gerek yok..her dairenin sensöründe 220 v oldugu gibi sizin dairenizin önünde de 220 v olur...eğer bu durumda sizin daireniz sensörlüye dönüştürülmediyse ve duy oldugu gibi duruyorsa lamba takıldıgında direkt yanması lazım..eğer Sigorta atıyorsa başka bir lamba deneyin o lambada da sigorta atıyorsa buattan duya gelen kabloların uclarına bakın ve kabloları kontrol edin...
hocam buraya kadar anladım ampulde sorun yok başka yerde yanıyor ayrıca dediğiniz gibi merdiven otomatiği duy dan sensörlüye çevrilmiş bizim dairenin önü hariçti duy varken ampul takınca direk yanması lazım diyordunuz onu da anladım ama sigorta atıyor ampul takınca merdiven otomatiği değil bizim daireninki sayaçtan atıyor
 
hocam buraya kadar anladım ampulde sorun yok başka yerde yanıyor ayrıca dediğiniz gibi merdiven otomatiği duy dan sensörlüye çevrilmiş bizim dairenin önü hariçti duy varken ampul takınca direk yanması lazım diyordunuz onu da anladım ama Sigorta atıyor ampul takınca merdiven otomatiği değil bizim daireninki sayaçtan atıyor
O halde her dairenin aydınlatmasını kendi sayacından mı beslemişler acaba? bu bina Elektrik tadilatın geçti mi?
 
O halde her dairenin aydınlatmasını kendi sayacından mı beslemişler acaba?
hocam öylede olabilir yarın gündüz gözüyle bakacağım eğer öyle yapmışlarsa panodanmı yapmışlardır ayrıca her iki durumda
bu kısa devreyi nasıl bulurum belki sadece bizim kapının önündekini bizim daireden yada sayaçtan vermiş olabilirler şöylede birşey olabilirmi fazı merdiven otomatiğinden nötr ü bizim dairen vermiş olabilirlermi sorun galiba bizim daire ile merdiven otomatiğinin kısa devre yapması
 

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,173
Kullanıcılar
452,789
Son üye
yigitt.m

Çevrimiçi üyeler

Geri