Micro 810 - 12AWA program download edememe sorunu ..

Ksenon

Üye
Katılım
4 Tem 2007
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba ,

Yeni bir Micro 810 -12AWA edindik. Deneme amaçlı bir program yazdık . Built ettik , sorunsuz. PLC 'ye connect olduk. Download dediğimizde hata veriyor : " Micro810 is not alive " diyor . Bu durumu nasıl çözüp , programı PLC'ye yazarız?
 
Bununla ilgili problemini aştıysan örnek bir program gönderebilirmisin
 
merhaba
Konuyla ilgili problemi aştık . Sebep işletim sisteminin dili. Denetim masasından Dil seçeneklerinden İngilizce (ABD) yapıldığında sorun ortadan kalkıyor . Herhangi bir programla denenebilir artık
Keşke üreticiler , bu biçimdeki hatalarla ilgili bir kod falan üretse de bizde bi tabloya bakıp daha çabuk sonuca gitsek.
 
elinde yazılmış örnek bir program varmı incelemek için istiyorum
 

Forum istatistikleri