Micro 810 - 12AWA program download edememe sorunu ..

Ksenon

Üye
Katılım
4 Tem 2007
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba ,

Yeni bir Micro 810 -12AWA edindik. Deneme amaçlı bir program yazdık . Built ettik , sorunsuz. PLC 'ye connect olduk. Download dediğimizde hata veriyor : " Micro810 is not alive " diyor . Bu durumu nasıl çözüp , programı PLC'ye yazarız?
 
Bununla ilgili problemini aştıysan örnek bir program gönderebilirmisin
 
merhaba
Konuyla ilgili problemi aştık . Sebep işletim sisteminin dili. Denetim masasından Dil seçeneklerinden İngilizce (ABD) yapıldığında sorun ortadan kalkıyor . Herhangi bir programla denenebilir artık
Keşke üreticiler , bu biçimdeki hatalarla ilgili bir kod falan üretse de bizde bi tabloya bakıp daha çabuk sonuca gitsek.
 
elinde yazılmış örnek bir program varmı incelemek için istiyorum
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,182
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst