selam arkadaşlar;

bizim işletmede tork kontrollu olarak çalışması gereken bir makinada Siemens mm440 (5.5 kw) sürücüyü kullandım 2 index li olarak çalışmasını istiyorum(0. indexde tork 1. indexte jog çalışacak) makinaya start verdiğimde "f0453" hatası veriyor .jog çalışmayı sorunsuz bir şekilde yapıyor.. kitapçıkda flying start yaptırmadıgımdan dolayı bu hatayı verebileceği söleniyor ne oldugu ile alakalı bir bilginiz var mı? ve nasıl kullanılıyor. yardımcı olursanız sevinirim.herkese kolay gelsin

kullandığım motor : 5.5 kw asenkron 945 dev / dak cos: 0.76 13 A
sürücüye 50 ohm luk direnç bağladım

öncelikle hızlı devreye almayı yapıyorum.10>>>1 motor değerlerini de girdikden sonra 3900>>1....redüktör bağlı oldugu halde bir de auto tuning yaptırıyorum.

700 index 0 >> 2 , index 1 >> 2 701 index 0 >> 1 , index 1 >> 10 702 index 0 >> 12 , index 1 >> 11



703 index 0 >> 99 , index 1 >> 99 810 >> 722.2 820 >> 722.2


1000 index 0 >> 2 1300 index 0 >> 22 , index 1>> 20 1500 index 0 >> 2 , index 1 >> 0

1237 >> 1
 
Flying start dönmekte olan motorun dönüş devrinin yakalanarak start verilmesidir. Örnek rüzgardan dolayı dönmekte olan bir fanın doğrudan dönmekte olduğu hızdan başlaması gibi.
 
teşekkürler.sanırım benim bu uygulamada kullanılmasına gerek yok ..hatanın sebebi ile alakalı bi yardımda bulunabilirmisin
 
hatanın sebebi 1520 de ve 1521 de surucunun hesapladıgı tork degerini yanlış hesaplaması...benden sonra bole bir sorunla karşılaşan olursa uğraşmasın , tork değerini bi de kendi hesaplasın ...
 
cihaza ototun yaptır çünkü fabrika ayarı 1500d/d ayarlıdır ama senin motorun 945 devir bunu yaptığında ve duruş kalkış zamanlarınıds tekrar kontrol edersen sorun çözülür bence
 