micromaster430

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar bu gün 45 kw lık bir fan için micromaaster430 kullandım ama sıfır cihaz değil ve belli bir değerden sonra f003 ve f020 hatası veriyor bu kodlara baktığımda düşük gerilim hatası veriyor ve gerilim değerine baktığımda 400 v gerilim var yani gerilimde sorun yok ve aynı mesafesinde yanında aynı güçte motorda kullanılan micromaster430 var ve oda problem yok kablo kesitim 25 mm2 dir.yaklaşık uzaklık 100m .reset attığımda düzeliyor ama bir süre onra gene hata veriyor ve reset gerektiryor nasıl bir ayar yapmam gerektiğini yazabilirmisiniz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
dostum senin sürücünün beslemelrinde yani 2 faz arası 380 olarak giriş yapıyor köprü diodeye bir faz faz kaybı olabilir dıoedenin içinde çünkü belirli bi hıza kadar normal çalışıp belirli hıza geçtiğinde hata veriyosa girişte bi sorun vardır gönderirsen tamir ederim 0212 674 90 63
 
micromaster 430 sürücüyü 4-20mA ile çalıştırma parametreleri hangileridir.
teşekkürler
 