Sayın,Ugur bey mic.mas.440 mekanik firen kontrol için porogramlana bilir 3 adet çıkış rolesi vardır boş oln role kontağına firn kontaktörünü bağlayın P0731-role 1 çıkışı,P0732-role 2 çıkışı,P733-role çıkışı 3. Örnek olarak 3 nolu roleyi kullandığımızı düşünelim. Paremetre P0733 52:12 yapalım. Sonraki işlem ise P1215 1 yapalım,Tutma freni fonksiyonunu aktif/pasif duruma getirir.
P1216 Motor mekanik freni bırakma gecikmesi Min: 0.0
CStat: T Datatipi: Float Birim: s Def: 1.0
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hız.Dev.Al. No Max: 20.0
İnverterin 1. noktada kalkışa başlamadan önce min. frekansta (P1080) çalışacağı süreyi belirler (P1215’te gösterildiği gibi – tutma frenini aktifleştirme). İnverter bu profilde min. frekansta çalışmaya başlar örn. rampa kullanmaz.
Note:
Bu tarzdaki bir uygulama için tipik min. frekans değeri motorun kayma frekansıdır.
Aşağıdaki formül kullanılarak nominal kayma frekansı hesaplanabilir:
Notice:
Bu fonksiyon motoru bir mekanik fren karşısında belirli bir frekansta tutmak için kullanılıyorsa (örn. mekanik freni kontrol etmek için bir röle kullanılıyorsa), min. frekansın P1080 < 5 Hz olması önemlidir; aksi takdirde çekilen akım çok yüksek olabilir ve röle açmayabilir.
Seviye:
2
P1217 Duruş rampasından sonraki tutma süresi Min: 0.0
CStat: T Datatipi: Float Birim: s Def: 1.0
P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hız.Dev.Al. No Max: 20.0
İnverterin duruş rampasının bitimindeki 2. noktada min. frekansta (P1080) çalışacağı süreyi belirler.
Details:
Bkz. diyagram P1215 (tutma frenini aktifleştirme).
Alıntılar
Siemens MM440 Kullanım kitapçığı