MITSUBISHI PLC Kurs Notları (Türkçe)

indirdim ve güzel gerçekten
 
arkadaşlar çıkma bir PLC aldım. Çalıştığını gözlerimle gördüm
evdeki kullanacak yazılımım yok PLC eski olabilir üzerinde
Mitsubishi Melsec FXon-24MR-ES yazıyor eski olmasa gerek nette bulamadım
yardım ederseniz sevinirim Win7 32 bit kullanıyorum
 
merhaba
Mitsubishi FX2N veya FX diğer serilerine herhangi bir kart eklenerek modbus RTU veya Modbus TCP/IP haberleşme imkanı var mı?
Tesisimizde değişik makinalarda bulunan plcleri scada ile bir araya toplamak istiyorum.

yardımlarınıziçin şimdiden teşekkürler


fx2n için fx2n 485 modülü takılarak modbus rtu üzerinden haberleşme yapılabilir.
fx3u serilerine fx3u 485 bd veya fx3u 485 mb adp modülü takılarak haberleşmeyi sağlayabilirsiniz.
fx3u serilerinde ayrıca ethernet kartı takılarak modbus tcp protokolü yazılabilir fakat ethernet modülünde 502 portu açılamadığından
sisteminizde pc varsa port yönlendirme yapılarak gerçekleştirilebilir.

iyi çalışmalar.
 
notlar şifre istiyor.Şifre paylaşımı olan var mı.
Simülatörlü Mitsubishi plc yazılım programı var mıdır
 
Gerçekten mesajları okudun mu ?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,992
Kullanıcılar
452,755
Son üye
İmmortalxxx

Yeni konular

Geri
Üst