mrb arkadaşlar konuyla ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim

micromaster 420 model 0.37 k motor sürücüsünün yaptığım sistemde sürekli dur- kalk yapması gerekiyo düşüş süresini minimum a indirip frenlemek istiyorm

bunun için galiba direnç bağlamam gerekiyo direncin değeri bağlantı şekli ve tam olarak işlevi hakkındada tam bir bilgim yok konular hakkında bilgilendirirseniz memnun kalırım

not= ortalama 3-4 saniye içinde 1400 devrin %70 nde iken iken frenlemek istiyorm

teşekkür ederim
 
Beslemesi 220V 0.12kw....0.75kw arası Micromaster 420 Sürücü için siemensin fiyat listesinde frenleme direnci degerlerini vermiş.Link(Bknz.27.Sayfa) 180ohm Sürekli frenleme: 50W
%5 Frenleme:24000W diye vermiş.Tabi frenleme direncini bagladıktan sonra ilişkili parametreyide ayarlamanız gerekmektedir.Aksi takdirde fayda göremessiniz.

http://www.siemens.com.tr/i/assets/...nvekontrolsistemlerifiyatlistesi_20080213.pdf
 
MM420 için frenleme direnci kullanman mümkün değil.Siemens bir tane mosfet transistörden kaçtığı için bu modelde bu fonksiyon mevcut değil.
 
Evet sayın ustura dediği doğru yanlış bilgilendirme yaptığım için özür dilerim.:( listeye tekrar baktım sadece 440 serisi için frenleme direnci kullanılıyor.
 
peki 440 için durum nedir ben 80ohm bir direnç bağlayıp iniş rampasını 1 e indirmeyi düşünüyorm bununla ilgili bi parametre bulamadım. sizce nasıl olur
 
siemense telefon et. sürücünün kw ını söyle onlar sana kaç ohm ve kaç watt direnç kullanman gerektiğini söyleyecektir. kendi kafandan takma çünkü her markanın kendine özel bir kw ya göre direnç tablosu vardır. ayrıca parametreleride oradan öğrenebilirsin.
 