MM420 hızkontrolü

ersayk

Üye
Katılım
5 Haz 2007
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar,

kolay bir soru olacak kesinlikle fakat cevaba ihtiyacım var.MM420 ye 2880 nomilal devre sahip 3 fazlı asenkron bir motor bağlayım bunun devir sayısını istediğim gibi oynamak istiyorum.İstediğim gibi derken mesela bazen 1400 devire düşürüp bazen ise 2000 devire çıkarmak istiyorum.Potansiyometre falan kullanmadan direk içerdeki paremetre ayarlarından atadığım değere göre bu işlemi gerçekleştirmek istiyorum kesin devir sayısını elde etmek için.Bununla ilgili bilgi gerekiyor.Teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sürücünün p 1082 parametresine girdiğin değer senin motorunun çalışma frekansıdır.Motorun 2800 devir olduğuna göre bu motoru 1400 devirde çalıştırmak için p 1082 yi 25 yaparsan doğal olarak motorun da 1400 d/dk da döner. p1120 motorun kalkış süresini p1121 ise de motorun duruş süresini ayarlar.
Not: Düşük frekansda daha fazla akım çeker bilgin olsun...
 
MM420 de BOP üzerinden kademeli olarak motor devrini artırmak istiyorum!yani bop ta yukarı ok tuşuna bir kere bastıgımda, mesela motor frekansı 10 hz yükselsin, bir daha bastıgım da yine 10 hz yükselsin!!!
5 inci basış sonunda 50 hz ulaşsın!!yani 5 basışta nominal devre ulaşsın...
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
 
merhabalar,

fixed set point secenegı ıle dıjıtal girileri kullanarak yapabıırsın bunu.

bunun ıcın setpoint settings : fixed setpoint secmelisin
daha sonra fixed setpoint girişlerini set edip hangı setpointi kullanacaksan ona göre dijital inputtan kontrol edebılırsın..
parametre numaralarını bulamazsa yardımcı olurum tekrar..
Selamlar..
 