slm arkadaslar benim sorunum elimde birtane seviye transmitteri var bir tanede mm420 bu ikisine pid yaptirmak istiyorum ama mm420 analog parametrelerini bilmiyorum yardimci olursaniz sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bende micromaster serilerinde pid nasıl yapılır ogrenemk istiyorum bilgisi yada uygulaması olan warsa paylarıssa tesekkür ederim.
 
MM420 lerde analog input olarak 0-10 V kullanılıyor.eğer 4-20 mA kullanmak istiyosan transmitter kullanmalısın.parametreler ise:
P0756=0
P0757=0 V
P0758=%0
P0759=10V
P0760=%100
olarak ayarlamalısın.
 
pıd ayarları için;
P2200=1 PID aktif olur.
P2201 e set edilecek değer yazılır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…