selam arkadaslar kullandığım mm440 1,5kw sıemens bir invertör var ao1 çıkşından bir gösterge ile devrini görmek istiyorum ancak göstergede hata mesajı flaş yapıyor mm440 invertörün analog out put değerlerini hangi parametreden değiştirebilirim ve busorunu nasıl çözebilirim yardımcı olursanız sevinirim
 
dostum mail adersini verebilirsen sana türkçe dokümanını göndereyim
 
tesekkurler arkadaslar hallettim sorunu p0771 nolu parametre analog cikasa ait parametreymis 21 yapildiginda devri gosteriyor 12-13nolu cikistan intikatore arti eksi kablo alarak halletim ben genelde ABB surucu kullaniyorum ucuz diyee Siemens aldik buseferlik aralarinda cok buyuk fark var cikamiycam icinden diyee korktum biaraa :)
 