mm440 hızlı devreye alma

zehirmen

Üye
Katılım
12 Şub 2007
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
45
herkese kolay gelsin mm440ı çabuk devreye alma parametreleriyle devreye aldım analog girişe 10K pot bağladım
pot 0 da=>verilen min. frekans P1080 pot.sonda=>verilen max frekans P1082
analog pot. kontrolü böylemi?
pot 0 iken min frekans (P1080)---------- potu sona getirince 40.00Hz. i geçmiyor. :eek:
kull.klavuzunda çabuk devreye almada analog pot. kontrol linner v/f modunda çalışır yazıyor bununla ilgili bir şey olabilirmi.
[i]2_)motorun devrini ekranda nasıl görebiliriz.?[/i]
teşk........................ ???
 
1-
sen analog girişinden potu bağladıysan zaten o kendisi otomatik olarak algılayacak ve parametreyi belirliyecektir.
sende bunlar vardır ama genede bi kontrol et hızlı parametre giriş şekli
P0100 Avrupa / Kuzey Amerika
P0205 Inverter uygulamasõ
P0300 Motor tipini seçme
P0304 Nominal motor gerilimi
P0305 Nominal motor akõmõ
P0307 Nominal motor gücü
P0308 Nominal motor cosPhi
P0309 Nomina motor verimi
P0310 Nominal motor frekansõ
P0311 Nominal motor devri
P0320 Motor mõknatõslanma akõmõ
P0335 Motor soğutmasõ
P0640 Motor aşõrõ yük faktörü [%]
P0700 Komut kaynağõnõn seçimi
P1000 Frekans set değerinin seçimi
P1080 Min. devir
P1082 Max. devir
P1120 Kalkõş süresi 1 CUT
P1121 Duruş süresi 1 CUT
P1135 OFF3 duruş süresi 2 CUT
P1300 Kontrol modu 2 CT
P1500 Tork set değerinin seçimi 2 CT
P1910 Motor bilgileri gösteriminin seçilmesi 2 CT
P1960 Devir kontrolü optimizasyonu 3 CT
P3900 Hõzlõ devreye almayõ sonlandõrma 1 C

2-

r0063 ekran modudur. Anlık hızı görebilirsin ekranda. onu 3 yaptığında işini görür.
 
mikromasterin içnden çıkan hızlı devreye alma klavuzundan kolayca devreye alabilirsin.
ekranda frekans yerine anlık devri görmek istiyosan.
p005:22 yapman yeter(tabi bu rotorun hesaplanan devridir).tabi daha önce p3 ve p4 ten expert modu aktif etmen lazım

kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
130,109
Mesajlar
933,205
Kullanıcılar
453,164
Son üye
Adem0132

Yeni konular

Geri
Üst