mm440 sürücüler de serbest duruş...

proeng

Üye
Katılım
21 Ara 2008
Mesajlar
37
Puanları
1
Konum
Gaziantep
selamlar

Siemens mm440 sürücüler de serbest duruş hangi paremetre ile yapılabilir.(duruş rampa süresini iptal etmek için.)

saygılar
 
Bugün MM440 Serbest durdurma uygulaması bana da lazım oldu. Mutlaka formumuz da vardır diye MM 440 ile ilgili yazıları okudum. Sanırım bu güne kadar Siemens sürücüler ile ilgili bu sorunun cevabı verilmemiş. Ben alel acele kendi uyguladığım çözümü yazıyorum belki başka yöntemleri de vardır. Basit ON- OFF uygulamalarda çalışıyor denedim kullanmaya başladım.

Dijital girişlerden kullanılmayan 1 tanesinin set değerini 3 (OFF2 -serbest durma) olarak ayarlıyoruz. Sonra start ile bu girişi birleştiriyoruz.

Dijital giriş 4'ü (8 nolu giriş klemensi) 3 yaptım. (Program da P0704'ü 3 Yaptım ) Sonra 5 (Start) ile 8 nolu klemensi köprüledim.
 
mm440 start ortak ucu 9 dur.mm420 start ortak ucu 8 dir.
701 1 nolu input girişi, klemens nosu 5 denk gelir
702 2 nolu input girişi,klemens nosu 6 denk gelir
703 3..... ... . 7 ......
704 4 nolu input girişi ,klemens nosu 8 denk gelir.

yani boş olan dijital inputlar hangisiyse sürücüden P701 ....704 KADAR içine girip 3 işaretlersen serbest duruş seçmiş olursun.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,990
Kullanıcılar
452,752
Son üye
melihh55

Yeni konular

Geri
Üst