Kurduğunuz devrenin fotosunu paylaşırmısınız.
Fotoğrafları paylaşıyorum dediğiniz üzere. Devrenin arka yüzünde herhangi bir yol ya da iletken yok
Yeniden yazmakta fayda görüyorum; moc 1.pin 330ohm ile 5v şarj adaptöründen enerji alıyor. 15mA kadar.
moc 2.pin şarj cihazının gnd ucu.
moc 6. pin 360ohm ile bta 1.pin (dirençsiz) 230vac faz,
bta 1. pininden giren faz bta 2. pininden çıkıyor (bu pin aynı zamanda moc 4. pine 330ohm ile bağlı), lambaya gidiyor, lamba 40watt ac ampül, lambanın diğer ucunda ise nötr var.
İngilizce sitelere baktım, benzer problemleri yaşayan tek ben değilmişim. Özellikle zero crossing taraflı çalışan moc304x ürünlerinde bir sürüş problemi var.
Bazı ingilizce sitelerde BTA16 serisi çok hassas triaclardır, moc ile beraber şemada gösterilen 330ohm ve 360ohm BTA için uyumsuzdur falan denmiş.
Ben uzman elektronikçi olmadığım için bilemiyorum, BTA16, BTA04 ve BTA04 ile denedim, hala devre devamlı müddetçe açık. Hatta MOC 1 ile 2 pinleri boşta olmasına rağmen açık. Bu da gösteriyor ki, Moc 4 ve 6 pinleriden gelen 330 ve 360 ohm dirençler gelen AC akım bir şekilde BTA nın GATE pinini enerjilendiriyor gibi.
Zero crossing opto moc hakkında bir bilgisi olan var mıdır ?
330 ila 360 dan başka bir direnç mi konulması gerekmektedir ?
İngilizce sitelerde probleme değinilmesine rağmen nasıl iştir ki, çözüm dile getirilmemiş. Sadece zero crossing'in hassasiyet nedenlerinden diye dile getirilmiş.
Bir başka şemalar da var internette ama onlar da çalışmıyor. Onları da ekledim buraya, bakarsınız.
Bir de datasheet belgesini paylaşıyorum moc3041'in, sürüşte mi bir problem var, anlayamadım dedim önceleri, ben pmw olmadan 5V 15mA 330ohm ile enerjilendirmiştim moc 1. pini, ama pin 1 ve pin 2 boş kaldığında da triac açık.
http://exa.unne.edu.ar/ingenieria/s...chi_pdf/HojaDatos/Optoelectronica/moc3041.pdf
Tekrar değinmek isterim, triac gate pini moc 4. pininden ayrıldığında triac kapanıyor. Var bi sorun ama çözmek nasip olur inşAllah.
Resimler
tuhaf bir gelişme yaşandı;
bta41 in farklı bir versiyonu ile moc3041 çalışıyor. hatta diğer le3041'ler de gayet iyi çalışıyor.
lakin bta04, bta06, bta16 ile çalışmıyor. yabancı sitelerde kondansatör, stop devresi veya direnç değer değişikliklerinden bahsedilmiş ama bta için değil. bta04, bta06 ve bta16 için bir ince ayar gerek.
bta larda sorun yok çünkü gate pini ayrıldığında btalar duruyor.
ince ayar nasıl yapılır size göre ?